秋风秋雨
发帖时间:2017-08-15 19:56:51 楼主

建筑高度21m,底层4.5m,标准层3.9m,立杆步距应该取多少,怎么考虑的。

健与美
回帖时间:2017-08-25 16:46:25 1楼

確如沙发爱瑞瑞所说:楼主的问题没有明確:作业脚手架还是支撑脚手架。

2.1.2 作业脚手架 operation scaffold 

     由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面、建筑物上或附着于工程结构上,为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的落地作业脚手架、悬挑脚手架、附着式升降脚手架等。简称作业架。
2.1.3 支撑脚手架 shoring scaffold 

      由杆件或结构单元、配件通过可靠连接而组成,支承于地面或结构上,可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架;包括以各类不同杆件(构件)和节点形式构成的结构安装支撑脚手架、混凝土施工用模板支撑脚手架等。简称支撑架。

8.2.1 作业脚手架的宽度不应小于 0.8m,且不宜大于 1.2m。作业层高度不应小于 1.7m,且不宜大于 2.0m。
(作业脚手架的宽度如果小
于 0.8m,可能存在不安全因素,不能满足操作人员下蹲、弯腰操作活动空间的要求;作业层高如果大于 2.0m,也同样存在不安全因素,人员操作时,脚下可能要垫起,不利于操作安全。)

8.3.1 支撑脚手架的立杆间距和步距应按设计计算确定,且间距不宜大于 1.5m步距不应大于 2.0m。

          对立杆的间距和架体步距提出限制,是由于支撑脚手架的立杆纵向和横向间距过大时,会明显降低杆端约束作用而使支撑脚手架的承载能力降低。条文中提出的立杆间距、步距的数据是根据实践经验提出的。

那么对立杆的间距取1.5m,步距取1.8m吧!

参考资料:《建筑施工脚手架安全技术统一标准》 GB51210-2016




匿名用户
回帖时间:2017-08-19 08:29:46 2楼

这个都是理想化的,现在基本都是按1.8m来做,也比较美观。
  • 秋风秋雨2017-08-20 11:20:30回复

    那不是有30cm缺口,是计算按1.8m做还是实际铺的时候按1.8m来

爱瑞瑞
回帖时间:2017-08-16 08:45:20 3楼

楼主的问题缺少了很多信息,比如脚手架用途、荷载参数、脚手架长度等等。
  • 秋风秋雨2017-08-16 10:36:10回复

    我看到:具体根据层高选取,原则是:卸荷下吊点的平桥尽量平楼面。如层高3m,则步距取2m,层高3.6m,则步距取1.8m,原则步距取层高的倍数,有平桥平楼面,以便于有卸荷时,卸荷下吊点所在的平桥能平楼面。

其他类似问题

建筑高度21m,底层4.5m,标准层3.9m,立杆步距应该取多少,怎么考虑的。 ...阅读全文

秋风秋雨 2017-08-15 4202 3

问下梁侧立杆纵距为0.75m,步距1.8m,那挡风系数取多少啊,浙江规程4.2.7表中没有? ...阅读全文

晓玩 2014-04-03 3028 2

步距1.8m,立杆间距0.6*0.6时,μ1值如何取 ...阅读全文

高12 2020-05-26 709 2

湖北省危险性较大的模板支架体系安全技术指南:危险性较大钢管扣件模板支架体系钢管壁厚不小于3.0mm,最大立杆间距≤1.0m,最大横杆步距 ≤1.5m,立杆自由高度不超过 500mm;超过一定规模钢管扣件式模板支架壁厚不小于 3.2mm,最大立杆间距≤0.9m,最大横杆步距≤1.5m,立杆自由 高度不超过 300mm,其余控制在 500mm ...阅读全文

雪冰 2021-11-09 1534 1

不知为何,不用选梁模板(扣件式)1.8m步距,只能是先500mm~1600mm,这个范围,不应该啊。规范也只是要求2.0以内,高大模板1.8m以内呀。奇怪了,百思不得其姐。麻烦专家指点一下。 ...阅读全文

68681954 2018-03-07 2071 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭