丁颖
发帖时间:2017-08-08 18:29:54 楼主

有防火门隔断,请问是按门隔断间数算,还是30平米按一间算?根据这些做法,我又要出哪几种检验批?

Better me
回帖时间:2017-08-09 09:09:21 1楼

按间计算,可以出一个检验批
  • 丁颖2017-08-09 09:56:25回复

    是按30平米算一间吗?一层的公共部位有35平米,是不是按两间计算?那我可以按三层出一个检验批吗?高层建筑

  • Better me2017-08-09 10:57:11回复

    工序时间相同是可以一起报验的

其他类似问题

有防火门隔断,请问是按门隔断间数算,还是30平米按一间算?根据这些做法,我又要出哪几种检验批? ...阅读全文

丁颖 2017-08-08 1640 1

请问一下各位大佬,高层住宅公共区域装修电气布线的检验批容量和部位怎么填啊,32层的高层住宅,每层27.8M2 ...阅读全文

法海8懂爱 2021-05-25 465 0

高层公共部位自动喷淋系统的检验批如何划分最好 ...阅读全文

九华彡草根 2016-06-20 1843 0

同一部位混凝土浇筑三天检验批怎么出,三天各出一个检验批和报审表吗? ...阅读全文

dou 2021-07-07 600 1

比如污水一共有8趟管,其中WL-A1、WL-A2各2趟管,WL-B1有4趟管,做检验批资料的时候是每趟一出还是WL-A1、WL-A2、WL-B1各出一份还是8趟管一共出一份?也就是这个污水检验批我是做8次?3次?还是1次?请指教 ...阅读全文

青池 2017-08-03 1709 1