吕佳阳
发帖时间:2017-07-02 10:14:34 楼主

各位同仁:这种拉结做法可行不?

梁星
回帖时间:2017-09-27 09:04:22 1楼

不符合规范
杉树有爱
回帖时间:2017-09-15 08:10:13 2楼

不允许
爱瑞瑞
回帖时间:2017-08-15 14:02:55 3楼

根据JGJ130的规定,连墙件必须要同时可以承受压力和拉力,你设计的连墙件可以承受拉力,但是压力无法承受,不允许的
昵称是啥
回帖时间:2017-07-06 14:09:50 4楼

你这个属于柔性连接,不安全,也不允许
月落
回帖时间:2017-07-02 21:15:11 5楼

钢管为什么不直接顶到墙面呢