兵哥
发帖时间:2017-06-26 18:40:27 楼主

  以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。

总配电箱:导线型号 其计算电流:  582.82A

昊冬
回帖时间:2018-03-19 16:04:06 1楼

还可以通过增加总配电箱来解决设备较多电流过大无从选择相应电缆线规格的问题。
月落
回帖时间:2017-06-27 16:08:54 2楼

对,系统会自动选择,前提是你的导线型号市场上要有,不然算出来也没用
月落
回帖时间:2017-06-27 14:04:16 3楼

计算电流超出软件默认的导线数据库,如果需要使用的话,可以添加导线型号
  • 兵哥2017-06-27 15:42:10回复

    好的,谢谢!也就是可以添加将线加大,系统就会默认最大的线了?是这个意思吧!

其他类似问题

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 582.82A ...阅读全文

兵哥 2017-06-26 9453 3

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A ...阅读全文

超越 2015-11-01 6488 3

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。1号总配电箱:导线型号 其计算电流: 750.78A1号干线:导线型号 其计算电流: 682.53A ...阅读全文

HUI 2018-03-30 5543 4

临电计算过程中,“电器的计算电流超出数据库选择范围”数据库在软件哪里?怎么设置配电箱的容量属性。 ...阅读全文

Sharp 2011-07-29 4302 1

在用电计算时出现:以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。 总配电箱:导线型号 其计算电流: 475.50A如何处理 ...阅读全文

豆豆403 2016-03-31 6477 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭