发帖时间:2017-06-25 09:27:53 楼主

人防地下室、地下室照明有没有明文规定不得用PVC线管,(设计为PVC线管)

思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-25 10:20:11 1楼

?《民规》 8.3.2中明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
条文解释8.3.2金属导管明敷于潮湿场所或埋地敷设时,会受到不同程度的锈蚀,为保障线路安全,应采用厚壁钢导管。
《民规》 8.6.2中暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材。
条文解释8.6.2刚性塑料导管暗敷于墙体或混凝土内,在安装过程中将受到不同程度的外力作用,需要足够的抗压及抗冲击能力。IEC 614标准将塑料导管按其抗压、抗冲击及弯曲等性能分为重型、中型及轻型三种类型。暗敷线路应选用中型以上的导管是根据国家标准建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。
思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-25 09:49:43 2楼

1、防空地下室电气中的电力线路设计要点
1.1 防空地下室中的强弱电力线路
对于进出防空地下室中的强弱电力线路,应使用光缆及电缆,当从防空地下室进行引入时,要在室外设置相应强电及弱电防爆波的电缆井,对于光缆及电缆引接到防爆波的电缆井时,应该沿着电缆沟进行敷设或者埋地。进行防爆波电缆井的设置,主要是为了引到防空地下室中的电气管线能够方便进行防护密闭的处理,并有效避免冲击波会沿着电缆进到防空地下室。同时为了方便战时能够及时引接到其他电源及线路,可以在防爆波电缆井及工程之间预留管径为SC50的4-6根备用穿线管,在室外进行强弱电线路的埋地或者电缆沟的敷设,要比架空敷设更为隐蔽及可靠些。当强弱电线路进行围护结构及密闭墙穿越的时候,其穿线管应该选择厚壁在2.5mm以上的热镀锌钢管,同时应该符合相关防护密闭要求。但是在实际的建设过程中,一些施工建筑单位由于施工水平有限,或者为了缩短工期,偷工减料,往往不会按照合同的条款进行逐一落实,对一些管口和线路没有预留,这就使得防空地下室在战时不能得到有效的利用。设计人员必须在进行图纸设计时,对应该预留的环节和空间进行重点标注,并在建设施工的过程中进行严格的监控和管理,发现不符合规定的建设必须立即叫停整改。在进行设计时,要尽量将上部建筑所使用的电气竖井及设备房间等设置在地下室中的非防护区里,以防多根管线穿越围护结构时,会对防空地下室整体强度和密闭性产生影响。
  • 2017-06-25 09:56:03回复

    这只是针对穿越密闭墙时用钢管,非密闭里照明没有规定一定要钢管吧

其他类似问题

人防地下室、地下室照明有没有明文规定不得用PVC线管,(设计为PVC线管) ...阅读全文

2017-06-25 22320 2

地下室有夹层的资料怎么做啊 ...阅读全文

豆豆428 2022-07-13 347 0

豆豆431 2020-07-15 611 1

我这里有一个CAD图纸,我想请教一下,做地下室的时候,柱子,梁都做好了,接下来做板,从这个CAD图上看不出来,板的标注层在哪里,所以不知道如何转化,还有板厚都看不出来,大家帮忙看一下,知道的请给我回复,谢谢!!! ...阅读全文

心的背磊 2011-03-14 3384 1

我这里有一个CAD图纸,我想请教一下,做地下室的时候,柱子,梁都做好了,接下来做板,从这个CAD图上看不出来,板的标注层在哪里,所以不知道如何转化,还有板厚都看不出来,大家帮忙看一下,知道的请给我回复,谢谢!!! ...阅读全文

心的背磊 2011-03-14 3296 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭