一、施工缝留置位置要求

1、墙、柱
竖向施工缝,墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处,内外墙施工逢留在内墙距外墙100mm处,施工缝处绑两道钢板网(墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置)。水平施工缝,留置在板、主梁底面上25㎜。

2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处(预留20mm的浮浆层剔凿量);墙顶水平施工缝留置高出顶板底标高25mm处(20mm浮浆层剔凿量) 。所有地下室外墙水平施工缝均须在缝中埋设止水钢板。
T1dsKTBXhT1RCvBVdK.png
墙顶水平施工缝留置
T1K3CTB4dT1RCvBVdK.png
内外墙交界处施工缝留置
T1OsCTB7ZT1RCvBVdK.jpg
基层底板与外墙施工缝留置

3、顶板后浇带施工缝留置在1/3跨中位置,顶板施工缝与板面垂直,不得留斜茬。

4、楼梯踏步一边有剪力墙时,控制在梯段板跨中1/3范围内。楼梯踏步一边没有剪力墙时,留置在楼梯休息平台板跨中1/3范围内,平行于楼梯梁留置。

5、梁窝施工缝,用苯板卡设胶带包裹,梁窝要比实际梁边线每边小20㎜,作为清理梁窝时的剔凿量。
T1vsCTB4CT1RCvBVdK.png

6、主楼地下室与室外地下车库施工缝
主楼先施工,车库后挖,在施工缝位置预留插筋,一般项目上把施工缝留置在墙体垂直面上,主体完工后进行室处地下室施工。这样容易出现墙体垂直施工缝不易浇筑密实,因沉降变形因素影响产生裂缝、渗漏等现象,修补难度较大。我们可以将施工缝位置由墙板结合处改为板板结合处,浇筑前彻底清理施工缝,确保混凝土密实,并在防水施工前进行渗漏检查,发现渗漏先进行修补。
T1TsYTBsET1RCvBVdK.jpg

二、施工缝质量保证措施

须待混凝土浇筑浇筑完毕12h后,剔凿出表面高出板底表面10-20mm左右的浮浆、松散混凝土,用水冲洗干净。剔凿前先弹好剔凿线,用无齿锯沿线切割,墙、柱切割边线离结构边线内移5㎜,顶板下皮标高上返5mm。

1、标准层内墙混凝土浇筑控制墙上口标高、平整度,浇筑高度为板底上20-30mm,弹切割标高线高于板底5mm。支顶板模板完成,对墙顶混凝土进行凿毛处理。
T18sCTBgZT1RCvBVdK.jpg
T1.qKTBy_T1RCvBVdK.png

2、地下室内墙需要拆模后在混凝土墙顶弹水平线,并切平,并对局部胀模部位进行打磨。施工缝处贴双面胶,混凝土拆模后对施工缝弹线进行观感处理。 
T1dqKTBXhT1RCvBVdK.jpg
墙体上口不平进行切割处理
T1BqCTB7LT1RCvBVdK.jpg
内墙施工缝接茬效果

3、外墙上口接缝
(1)楼板混凝土施工前安装吊绑模并高出楼面30mm左右 ,浇注混凝土时外墙一周高出楼面30mm与模板平齐,墙内侧同楼面平,形成斜坡面。

(2)混凝土浇筑后吊绑模下移并重新加固,根据平整度情况在混凝土墙上口弹线。采用角磨机按弹线标高将墙外口割平,施工缝处贴双面胶合上外墙模板,拆模后弹线清理 。 
T1_BCTB4hT1RCvBVdK.jpg
吊帮模高出楼面30mm左右支模
T1OqCTB7CT1RCvBVdK.jpg
吊帮模下移弹线机械切割
T1bBCTB4YT1RCvBVdK.jpg

其他类似问题

一、施工缝留置位置要求1、墙、柱竖向施工缝,墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处,内外墙施工逢留在内墙距外墙100mm处,施工缝处绑两道钢板网(墙体竖向施工缝按流水段划分图位置留置)。水平施工缝,留置在板、主梁底面上25㎜。2、基础底板与外墙施工缝留设在底板标高以上320mm处(预留20mm的浮浆 ...阅读全文

jichuan29 2017-06-20 2039 0

根据以往混凝土工程施工质量为题总结,我们发现影响混凝土外观质量的因素主要有下面这些:蜂窝麻面、边角不顺直、烂根、错台、色差、强度不足、表面起砂。根据我们多年跟踪发现混凝土表面蜂窝麻面和边角跑浆、烂根问题,是混凝土施工中最常见的施工质量问题。我们分析形成这种施工质量问题的原因有很多,其中主要原因有 ...阅读全文

jichuan29 2017-08-30 2091 1

质量保证体系申报表样式 ...阅读全文

心蕊 2013-05-23 1548 0

请问医院项目竣工后需要提供的使用说明书和质量保证书有大神有模板吗? 和住宅工程一样吗? ...阅读全文

会发光 2019-04-11 865 1

森林 2016-07-12 1634 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭