1、我的是地下室的,基础是筏板基础,检验批应该套用《筏形和箱型基础检验批》这个应该不会错,但问题来了,我地下室柱墙、顶板我套用什么检验批呢?还是《筏型》还是《钢筋砼扩展基础》?
GB50300-2013规范对于地基与基础有了明确的划分,筏板以下为地基与基础,一般地下室都划分为主体结构,如果不确定,可跟当地监督部门沟通确定。
2、地下室砌体包含在主体分部里还是基础里,但基础没砌体这个子分部?
这个问题同上个问题,你只要确定了地基与基础以及主体结构的划分,就不会在这个问题上纠结了
3、为何基础里的涂料、卷材防水层检验批里的分项都写着主体结构防水分项,分部可是写了地基与基础分部,资料软件的错误?
软件是根据国家规范来的,国家规范是怎么划分的,软件就是怎么样的,提出这个问题,就是证明你没有看规范,麻烦你打开规范GB50300-2013第12页附录B,一看便知。