shiyoujun
发帖时间:2017-06-16 09:23:28 楼主

型钢悬挑防护棚,同一组数据,两次计算就出现不同的结果。这是为什么?

第一次计算:结果不符合要求

Lc为主梁之间添加的横向次梁的间距,Lc=La/(n+1)=4/(1+1)=2m

承载能力极限状态:

q=1.2×(gk1+gk3)×Lb +1.2×gk=1.2×(0.35+0.01)×2+1.2×0.241=1.153kN/m

横向次梁的集中力:

R=1.2×Lb×gk =1.2×2×0.241=0.578kN

Pk=1.4pk=1.4×1=1.4kN

正常使用极限状态:

q'=(gk1+gk3)×Lb+gk=(0.35+0.01)×2+0.241=0.961kN/m

横向次梁的集中力:

R'=Lb×gk =2×0.241=0.482kN

Pk'=1kN

计算简图

弯矩图(kN·m)

最大弯矩:M=194.332kN.m

剪力图(kN)

最大剪力:V=0kN

变形图(mm)

最大挠度:ν=263.906mm

计算简图

弯矩图(kN·m)

最大弯矩:M=194.332kN.m

剪力图(kN)

最大剪力:V=0kN

变形图(mm)

最大挠度:ν=263.906mm

1、抗弯验算

Mmax=Max(194.332194.332)=194.332kN.m

σ=Mmax/WX=194.332×106/(185×103)=1050.445N/mm2> [f]=215N/mm2

次梁强度不满足要求!建议次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或减少防护棚次梁间距或主梁间距。

2、抗剪验算

Vmax=Max(00)=0kN

τmaxVmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2

满足要求!

3、挠度验算

νmax=Max(263.906263.906)=263.906mm> [ν]=La/250=4000/250=16mm

次梁挠度不满足要求!建议次梁采用更大截面抵抗矩的材料,或减少防护棚次梁间距或主梁间距

第二次计算:结果符合要求

最大弯矩:M=0.578kN.m

剪力图(kN)

最大剪力:V=0kN

变形图(mm)

最大挠度:ν=0.494mm

计算简图

弯矩图(kN·m)

最大弯矩:M=0.578kN.m

剪力图(kN)

最大剪力:V=0kN

变形图(mm)

最大挠度:ν=0.494mm

1、抗弯验算

Mmax=Max(0.5780.578)=0.578kN.m

σ=Mmax/WX=0.578×106/(185×103)=3.124N/mm2≤[f]=215N/mm2

次梁强度满足!

2、抗剪验算

Vmax=Max(00)=0kN

τmaxVmax/(8Izδ)[bh02-(b-δ)h2]=0×1000×[94×1802-(94-6.5)×158.62]/(8×16600000×6.5)=0N/mm2≤[τ]=125N/mm2

满足要求!

3、挠度验算

νmax=Max(0.4940.494)=0.494mm≤[ν]=La/250=4000/250=16mm

次梁挠度满足要求!

4、支座反力计算

极限状态下支座反力:

R次梁=Rmax=Max(1.2241.224)=1.224kN

正常使用状态下支座反力:

R'次梁=R'max=Max(1.0211.021)=1.021kN

请问品茗公司这是为什么?

月落
回帖时间:2017-06-16 15:10:03 1楼

计算书也是参数输入后出来的,况且只是截取的中间一部分,怎么查看是不是软件问题还是输入错误?模型文件能提供么?模型重新计算如果能复现这个问题,才能判断啊,否则基本上就是输入错误了。
  • shiyoujun2017-06-16 15:15:56回复

    刚才两次完整的计算书已经传上去了。

  • shiyoujun2017-06-16 15:18:31回复

    今天重新发的新贴子。

月落
回帖时间:2017-06-16 15:03:19 2楼

能提供下模型文件么?

  • shiyoujun2017-06-16 15:04:07回复

    已提供两次计算书了!

月落
回帖时间:2017-06-16 10:24:39 3楼

两次计算的结果差距很大,没有看到模型,无法判断,估计是两次输入参数有误,比如mm的按照m来输入了

  • shiyoujun2017-06-16 14:54:46回复

    取值均相同啊!为什么会出现呢!两个计算书如下。

其他类似问题

型钢悬挑防护棚,同一组数据,两次计算就出现不同的结果。这是为什么?第一次计算:结果不符合要求 Lc为主梁之间添加的横向次梁的间距,Lc=La/(n+1)=4/(1+1)=2m 承载能力极限状态: q=1.2(gk1+gk3)Lb +1.2gk=1.2(0.35+0.01)2+1.20.241=1.153kN/m 横向次梁的集中力: R=1.2Lbgk =1.220.241=0.578kN Pk=1.4pk=1.41=1.4kN 正常 ...阅读全文

shiyoujun 2017-06-16 2576 3

CA 2022-10-02 370 1

我要建筑周边25m高,用钢管搭设4m宽的悬挑防护棚,安全软件中没有计算项目,安全软件还是不全面,不知有办法解决没有, ...阅读全文

宝哥 2012-10-12 5569 2

高层施工时需搭设水平防护大棚,现在只有主梁采用钢管的计算,没有主梁采用工字钢或槽钢的计算 ...阅读全文

涌哥 2015-12-21 2466 2

为什么我下的版本脚手架中没有悬挑防护棚呢? ...阅读全文

kimiverycd 2012-12-04 3306 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭