阿南
发帖时间:2017-06-15 20:57:38 楼主

版本号:V 12.0.0,模板工程下面的板模板(扣件式)及梁模板(扣件式),使用《建筑施工脚手架安全技术统一规范》GB51210-2016计算分支过程中,支撑脚手架立杆稳定承载力计算涉及的稳定系数φ在《建筑施工脚手架安全技术统一规范》6.2.10条第3点要求立杆长细比λ值应按脚手架相关的国家现行标准计算,我认为即应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 进行立杆长细比λ值的计算。但实际计算中有一个问题,即计算公式λ=l0/i中涉及的立杆计算长度l0应按JGJ 130-2011公式5.4.6-1、2计算,但实际计算中l0直接按步距进行取值,是否合适?

明朗的天
回帖时间:2017-06-16 14:59:09 1楼

在所有的标准面前,国家标准永远是排在第一位的
  • 阿南2017-06-16 15:06:20回复

    问题是国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一规范》本身没有立杆长细比λ值的具体计算方法,因此在6.2.10条第3点中提出要求立杆长细比λ值应按脚手架相关的国家现行标准计算。

其他类似问题

版本号:V 12.0.0,模板工程下面的板模板(扣件式)及梁模板(扣件式),使用《建筑施工脚手架安全技术统一规范》GB51210-2016计算分支过程中,支撑脚手架立杆稳定承载力计算涉及的稳定系数φ在《建筑施工脚手架安全技术统一规范》6.2.10条第3点要求立杆长细比λ值应按脚手架相关的国家现行标准计算,我认为即应按《建筑施 ...阅读全文

阿南 2017-06-15 2669 1

混凝土梁工程属性里的最大跨度和最大截面积是否是一条梁的,还是最大跨度一条梁,最大截面积一条梁? ...阅读全文

长空 2013-12-05 3059 1

扣件式脚手架稳定性验算,立杆长度系数取值按表取值。如果梁底增加立杆,取值时立杆间距是梁两侧立杆间距,还是算上增加的梁底立杆而得的立杆间距?比如梁是300*600,梁两侧立杆间距900mm,梁底增加1根立杆,立杆沿梁纵向间距900,那立杆长度系数取值时立杆间距是900*900还是450*900? ...阅读全文

夜风 2020-07-07 1372 4

梁模板(扣件式)计算----立柱验算-----立杆稳定性计算依据选哪个规范? ...阅读全文

晓雨沣叶 2012-07-18 6472 3

我立杆纵横距600,步距1200,对应截图扣件式脚手架规范中表格(截图1、2)如何取值呢 表中的A对应的行(0至9)和列0-250是什么意思 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-12-10 3488 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭