GB50300-2013通风与空调分部,多联机检验批都是空表,这个是不是需要制定专项验收方案?

Better me
回帖时间:2017-06-07 18:06:55 1楼

问题分析:新国标软件里确实存在一些没有验收项目的空白表页的,存在这些空白表是由于国家验收规范并没有对这部分内容作出相应的规定需要检查哪些项目,后续的验收规范会完善起来。

解决方法:如果目前需要用到这部分表格,依据GB50300-2013第4.0.7条之规定,可由建设单位组织监理、施工等单位在施工前根据工程具体情况协商确定,并据此整理施工技术资料和进行验收。

思绪飘了好远
回帖时间:2017-06-07 08:41:10 2楼

内容空白是因为相关的验收规范还有待完善,完善后软件升级会添加进去的!