通风与空调分部,多联机检验批都是空表怎么做?
2312
2
GB50300-2013通风与空调分部,多联机检验批都是空表,这个是不是需要制定专项验收方案?
问题分析:新国标软件里确实存在一些没有验收项目的空白表页的,存在这些空白表是由于国家验收规范并没有对这部分内容作出相应的规定需要检查哪些项目,后续的验收规范会完善起来。
解决方法:如果目前需要用到这部分表格,依据GB50300-2013第4.0.7条之规定,可由建设单位组织监理、施工等单位在施工前根据工程具体情况协商确定,并据此整理施工技术资料和进行验收。
其他类似问题
GB50300-2013通风与空调分部,多联机检验批都是空表,这个是不是需要制定专项验收方案? ...阅读全文
风云 2017-06-07 2312 2
多联机空调系统检验批表都是空白的,要用压缩式制冷(热)系统还是吸收式制冷系统的表格代替?还是怎么办? ...阅读全文
汐汐 2016-04-22 7362 2
通风与空调-0618多联机(热泵)空调系统子分部-061803、061804、061805、061806、061807、061808检验批容量怎么填写 ...阅读全文
羅珞 2020-04-21 2976 1
排风系统需要做管网风量平衡记录吗? ...阅读全文
陈鑫 2016-04-13 2348 1
通风与空调工程的节能资料都需要做些什么?需要什么检验报告吗?要送检吗? ...阅读全文
淡偌。如风 2013-12-07 1888 0
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取