模板分项工程施工质量控制

1、梁底模板

为防止梁底模板变形,方木顺着梁底加固,减少波浪形状的出现。

2、梁侧模板

外围梁边模控制:梁外围侧模应加固牢靠,截面尺寸必须符合设计要求,不得出现外侧面不在同一平面的情况。

建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做内撑,不会使模板有炸模和鼓起现象,可良好的控制 截面尺寸。

3、剪力墙、柱模板定位

剪力墙、柱模板根部定位(或内撑)可在放完线后,在楼地面钻孔插Φ6或Φ8钢筋头定位(或内撑),严禁在剪力墙、柱纵筋 上烧焊钢筋头做内撑。模板外侧根部钉压脚板,可防止剪力墙、柱根部模板移位。

4、剪力墙、柱模板脚坐浆处理

为防止剪力墙、柱脚烂根,在浇捣砼前一天用砂浆封堵剪力墙、柱脚模,可有效防止浇筑混凝土时漏浆,减少烂根现象。

5、外围柱、剪力墙模板(上下层交接部位)

为防止外围剪力墙、柱上下层交接部位烂根、漏浆。

建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做 内撑,不会使模板有炸模和鼓起现象,良好的控制截面尺寸。剪力墙、柱配模时模板高度多配50-100,支模时下挂,在下层砼预 埋螺栓或者预留钢筋作为模板底部加固。可避免上下层交接部位砼错位,漏浆等现象。

6、砼反坎模板

卫生间、厨房、阳台、外墙大线条上部等砼反坎模板安装加固时采用定型U形卡,模板里面可在混凝土楼地面上安装钢筋头,形 成“内撑外顶”,可有效控制模板刚度,避免采用铁丝加固或用砖块做内撑产生渗漏隐患。

7、模板拼缝

剪力墙、柱、梁、板模板拼缝应严密,阴、阳角部位应方正(异型除外),若无法避免缝隙,可在缝隙部位贴胶条,防止漏浆。

8、模板支架

模板支架必须有相对独立的支撑体系,禁止与外脚手架相连或用外脚手架作支撑。

9、楼面高低差部位、结构降板部位的吊模的支撑、固定

楼面高低差部位、结构降板位置的吊模下部安装钢筋马凳支撑,禁止用模板条做支撑。阳台等高低差部位宜采用槽钢做定型模板,方便支、拆,并利于重复周转利用。

10、沉箱芯模的支撑、固定

沉箱芯模应用钢筋马凳支撑,严禁用木枋支撑在沉箱底模上。芯模严禁用铁丝穿板固定在沉箱底模上。

建议用定型钢模。

11、楼梯施工缝留置模板

楼梯施工缝留置时,应留置直缝,不得留置斜施工缝,应在最后一阶部位(即施工缝部位)在钢筋位置将模板锯缝后垂直于楼 梯底模板固定。

12、后浇带部位模板支撑

后浇带部位应搭设相对独立的模板支撑体系,额外增加水平杆和其他模板支撑体系水平连接形成整体,但在后浇带部位混凝土没有浇筑前,拆除其他部位模板支成体系时,将额外增加和其他模板支撑体系水平连接的水平杆可拆除,后浇带支撑体系的模板在 后浇带混凝土浇筑前严禁私自拆除。

13、剪力墙、柱的拆模时间控制

合理控制剪力墙、柱、梁侧模的模板的拆除时间,不得过早拆除模板,防止将混凝土表皮拉裂或脱落。


匿名用户
回帖时间:2017-06-11 20:45:36 1楼

第一张图的梁底主次楞方向如果对换下,能更有效的利用材料的承载力。但是确实存在梁底水平问题,后期做面层就很惨了。
wyp
回帖时间:2017-06-06 11:07:19 2楼

谢谢楼主分享!!!!!!!

Better me
回帖时间:2017-06-04 09:41:28 3楼

图片能全部显示就完美了

其他类似问题

模板分项工程施工质量控制 1、梁底模板 为防止梁底模板变形,方木顺着梁底加固,减少波浪形状的出现。 2、梁侧模板 外围梁边模控制:梁外围侧模应加固牢靠,截面尺寸必须符合设计要求,不得出现外侧面不在同一平面的情况。 建议:在边梁内侧埋设拉杠,控制外围梁侧模,梁柱内空尺寸用砼预制块做内撑,不会使模板 ...阅读全文

jichuan29 2017-06-02 2149 3

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20171031171137_1335.ppt ...阅读全文

鹰翔天下 2017-10-31 1585 0

混凝土工程施工过程中质量控制重点是什么 ...阅读全文

蜡笔小心 2014-03-07 2576 1

Better me 2018-01-17 1446 0

如何查找分部工程的质量控制资料、安全的功能检验、观感质量检验 ...阅读全文

榕榕 2020-06-09 618 0