发帖时间:2017-05-31 14:05:06 楼主

V7.8超高支模计算软件

八、立柱验算数据中—— 3、稳定性验算

    1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):
    R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2)
+1.35×0.15×9.8=6.311kN
    R2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kN
    R3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kN
    R4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2)
+1.35×0.15×9.8=6.311kN
    Nut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN
    1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2
    符合要求!
    2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):
    R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN

   问题1:组合风荷载时的立杆轴力真的会比不组合风荷载时立杆轴力小吗?

   问题1:组合风荷载时γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk)依据能详细解释一下吗?


月落
回帖时间:2017-06-02 10:37:20 1楼

规范地址:http://www.pmddw.com/DataSee_4451_1.aspx

这个是省标的规定,组合风荷载的稳定性验算需要验算轴力与风荷载产生的弯矩,不组合风荷载的稳定性验算只需要进行轴力验算,这两个是有区别的

  • 老应2017-06-02 10:46:06回复

    谢谢高手的指导,