寂寞的恶魔
发帖时间:2017-05-31 08:58:08 楼主

住宅楼给水系统做完试压和冲洗以后,是必须要做给水通水试验的吗?如果必须做,那么是每户卫生间配水点都要做还是只做给水井道立管就行了?有没有大神懂的回复下,谢谢。

大勇
回帖时间:2017-05-31 12:23:50 1楼

不麻烦的话按单元做一个
  • 青池2017-06-02 15:22:19回复

    你好 我是水电资料新手 能否发一份给排水资料看一下 qq2425719746

大勇
回帖时间:2017-05-31 11:10:51 2楼

我是一直按系统按单元做的,没有每个点都做,消防工程也和这个一样
  • 寂寞的恶魔2017-05-31 12:17:06回复

    谢谢,我们这做法有不同,有写每单元按系统做的,一个系统一个。也有写每单元系统里再分每五层一个做的,弄的很不明白。质监站也没强制要求做,我认识的几个资料员做安装就干脆不做通水,只做试压冲洗的。弄得我到底要不要做也有点犹豫。

大勇
回帖时间:2017-05-31 10:09:17 3楼

资料中做给水系统的通水试验


  • 寂寞的恶魔2017-05-31 10:58:15回复

    住宅通水试验是做每单元每户卫生间的给水配水点吗?是做给水系统的1/3配水点吗?填写的配水点名称是写系统立管名称就行了吧?另外问一句,消防管是每层每个消防栓配水点都要做,还是和生活水一样,填写系统立管就行?望答疑,谢谢!

Better me
回帖时间:2017-05-31 09:08:33 4楼

只有排水管道需要做通球试验。
  • 寂寞的恶魔2017-05-31 09:17:57回复

    我说的是给水通水试验,不是排水通球。

  • Better me2017-05-31 10:52:11回复

    给水系统必须做通水试验,通水试验是给水系统整个系统做通水试验,而不是只是其中一部分做通水试验

  • 寂寞的恶魔2017-05-31 11:01:30回复

    规范上是写了必须做,但是没写要全数做还是抽多少做,我看品茗资料样表上有写给水系统的1/3配水点同时开放,加压供水,也有些1/4配水点同时开发,加压供水。这个数量怎么确定?

其他类似问题

住宅楼给水系统做完试压和冲洗以后,是必须要做给水通水试验的吗?如果必须做,那么是每户卫生间配水点都要做还是只做给水井道立管就行了?有没有大神懂的回复下,谢谢。 ...阅读全文

寂寞的恶魔 2017-05-31 4096 4

如果要做,是全做还是抽检?还是主管道上的阀门做,入户阀门不做? ...阅读全文

hnfxj 2020-02-02 3252 5

室内给水系统中给水管道及配件安装表格和管道冲洗消毒、试验与调试表格要分开座吗 ...阅读全文

五星红旗 2017-12-13 1479 1

给水管道系统通水试验记录日期怎么填 ...阅读全文

豆豆253 2023-02-11 337 1