竹简蓝
发帖时间:2017-05-18 13:52:15 楼主

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016宣贯培训直播互动帖,大家有问题请在下面回复!


点击报名更多培训

LY
回帖时间:2017-05-20 08:21:01 1楼

请问老师,悬挑脚手架,锚固在楼板固定的钢筋,能否使用HRB400,就是能否使用螺纹钢筋?注意,不是吊环钢筋,是固定型钢的压环钢筋
go0303
回帖时间:2017-05-18 16:47:39 2楼

以后的课程可以录播吗?因为像我们这种在工地的白天几乎没有什么时间来看直播的!!!!
  • 衡适于行2017-10-25 23:07:32回复

    就是就是,有没有录播视频分享?

晴转多云
回帖时间:2017-05-18 16:29:47 3楼

建筑外立面复杂,双排脚手架的内立杆和外墙的距离有什么要求?


大黑
回帖时间:2017-05-18 16:17:30 4楼

老师你好,现在有不少外悬挑架用 爬架的网片(金属网),那计算外悬挑架的时候是否需要考虑网片荷载(如何计入)?风荷载是否要调整(高层)
  • mya2017-05-18 16:22:27回复

    金属网片按照自重(GB50009)取值就可以,现在国标里面具体的材料总量都没体现了

米奇
回帖时间:2017-05-18 15:58:48 5楼

下午的课听了受益匪浅,宋工的课讲得比较好,既有理论也有实践,贴合工程实际。点赞
  • mya2017-05-18 16:22:46回复

    谢谢....

无限尊者
回帖时间:2017-05-18 15:28:07 6楼

针对这个国标,安全计算软件何时升级?

  • mya2017-05-18 16:21:04回复

    本月30号

米奇
回帖时间:2017-05-18 15:08:38 7楼

安全计算软件已经升级完成了吗,何时升级狗
  • mya2017-05-18 16:23:04回复

    本月30号

晴转多云
回帖时间:2017-05-18 14:55:47 8楼

建筑外立面复杂,双排脚手架的内立杆和外立杆的距离有什么要求?




  • mya2017-05-18 16:24:02回复

    0.8m到1.2m之间,距离建筑物大于15cm时采取防护措施

Fox115
回帖时间:2017-05-18 14:53:02 9楼

钢管的规格,有得专家提出一定要按,48.3*3.6来 钢管材料规范中没有48直径的钢管。

《焊接钢管尺寸及单位长度重量》

GBT 21835-2008

  • mya2017-05-18 16:24:34回复

    这个自己计算时候,一定要按真是的去考虑

行之
回帖时间:2017-05-18 14:10:12 10楼

右侧看不到吧,什么原因?

其他类似问题

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016宣贯培训直播互动帖,大家有问题请在下面回复! 点击报名更多培训 ...阅读全文

竹简蓝 2017-05-18 3196 11

索取 ...阅读全文

米奇 2017-02-09 2320 3

欢迎参加广东2016新省统表资料培训,如有疑问,可留言提问!广东资料员学习QQ群:588022261(欢迎进群长期学习交流,真正搞定新省统表!) ...阅读全文

竹简蓝 2017-05-23 2261 3

3月27日 安全软件直播培训,有问题可以在这里回帖,最后讲师会答疑的!塔吊基础工程安全专项施工方案的编制 1、文件和规范要求2、塔基事故3、塔基的常见形式和选择4、在基坑内的塔基技术5、塔基设计的要求和技巧6、特殊工程的处理借鉴7、专项方案的格式和内容8、工程实例 (结合软件讲解)直播网址 http://www.pmddw.com/Li ...阅读全文

晓玩 2017-03-27 5451 33

各位在直培训期间,有任何问题均可留言提问,谢谢!附件下载 ...阅读全文