地下室消防管道立管前没阀门,怎么做水压试验?
2198
1
地下室消防管道中的每根消火栓立管都需要单独做水压试验吗?立管前也没阀门,怎么做水压试验?有知道的大神解释下吗?万分感谢!
寂寞的恶魔2017-04-28 17:08:50回复
大神,问题是地下室消防管道从消防泵房出来,是一个系统的。如果按系统做,那个整个地下室就一张试验记录了。我们这边的质监站要求是地下室按防火分区做,而且每根消防栓立管都要做进,我问了别人说是只做消防横管就行,消火栓立管是横管试压的时候带进了的。每根消火栓立管都要填写,只要填横管的试验压力、工作压力和压力降就行。是不是这么回事?
Better me2017-04-28 17:49:32回复
那就按照质监站要求去做,做资料的目的就是为了交工。
其他类似问题
地下室消防管道中的每根消火栓立管都需要单独做水压试验吗?立管前也没阀门,怎么做水压试验?有知道的大神解释下吗?万分感谢! ...阅读全文
寂寞的恶魔 2017-04-25 2198 1
江苏新省标的喷淋管水压试验是否可以用消火栓管道的水压试验表格? ...阅读全文
久居我梦... 2015-07-30 2230 1
室内冷水给水采用铝塑料PPR冷水复合管,请问用哪个给水管道水压试表,用管道水压试验记录(钢管及复合管),还时用管道水压试验记录(塑料管 )。铝塑PPR冷水给水管是复合管还是塑料管 ...阅读全文
美好时光 2020-06-28 767 2
高区工作压力为1.05MPa,试验压力为多少?水从低区打入吗? ...阅读全文
豆豆107004 2014-07-16 2785 3
高层给水管道支管水压试验怎么分批的,3~5层一张试验记录,还是一层一张试验记录 ...阅读全文
九华彡草根 2016-06-20 2353 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取