地下室消防管道中的每根消火栓立管都需要单独做水压试验吗?立管前也没阀门,怎么做水压试验?有知道的大神解释下吗?万分感谢!

Better me
回帖时间:2017-04-25 14:21:38 1楼

不是每根立管而是按系统做水压试验,立管没有阀门,可以人工安装一个临时阀门,安装一个压力表(临时),看24小时是否保压,这个没有阀门是没有关系的 。
  • 寂寞的恶魔2017-04-28 17:08:50回复

    大神,问题是地下室消防管道从消防泵房出来,是一个系统的。如果按系统做,那个整个地下室就一张试验记录了。我们这边的质监站要求是地下室按防火分区做,而且每根消防栓立管都要做进,我问了别人说是只做消防横管就行,消火栓立管是横管试压的时候带进了的。每根消火栓立管都要填写,只要填横管的试验压力、工作压力和压力降就行。是不是这么回事?

  • Better me2017-04-28 17:49:32回复

    那就按照质监站要求去做,做资料的目的就是为了交工。