例如我C35的砼,标养报告值分别为由5组是38,有5组是38,我算出的标准差是1.58,结果对吗?我能进入品茗资料软件后台看标准差的计算公式吗?如何去看?

 

Better me
回帖时间:2017-02-27 08:47:49 1楼

  • 默然-2017-02-27 08:55:20回复

    资料软件里合格判定系数不是最新的,比如10-14组的系数1是1.15,标准差我按这个公式算的,和软件算的结构不一样

  • Better me2017-02-27 08:59:11回复

    试块组数小于等于9组时用的是非统计法。不用计算标准差的

  • 默然-2017-02-27 09:47:17回复

    我知道,我录入的是10组,我意思是我标准差算法正确,结果却与系统不一样,系统判定系数也不是最新的,我怕是系统后台有误

  • Better me2017-02-27 11:00:47回复

    你现在做的是标准试块还是同条件试块?

  • 默然-2017-02-27 11:33:57回复

    标样,我怕自己算错了,又换了很多例子算,也叫别人帮忙算过,所以我觉得系统算的标准差应该有误

  • Better me2017-02-27 13:06:31回复

    算出来的结果不合格 ?

  • 默然-2017-02-27 15:26:52回复

    是啊,标准差算错了肯定影响结果,能解决吗?谢谢你不厌其烦的回复了!

  • Better me2017-02-27 15:29:15回复

    <a href=http://www.pmddw.com/QuestionFAQ/Info_39.aspx>http://www.pmddw.com/QuestionFAQ/Info_39.aspx</a>

  • 默然-2017-02-27 15:59:56回复

    37 30 37 30 37 30 37 38 30 37 30 37

  • 默然-2017-02-27 16:02:28回复

    以上是我做实验的一组数据,系统算出的标准差是3.66,但我算了下应该是3.64 评定规范我都懂,我知道单组合格不代表评定就合格,您可以用我的数据算下就知道了

  • 默然-2017-02-27 16:04:17回复

    第8个数据也是37不是38

  • Better me2017-02-27 16:16:38回复

    你C35的强度达到30本身就是不合格的,不合格试块是不参与评定的

  • 默然-2017-02-27 16:48:21回复

    我这次设的强度值是C30的,我只是觉得系统算的标准差不对,想知道系统是否真有误,若有,想解决这个问题,以免后续影响到工程中的判定

  • Better me2017-02-27 16:55:35回复

    首先你的试块强度本身就有问题。

其他类似问题

例如我C35的砼,标养报告值分别为由5组是38,有5组是38,我算出的标准差是1.58,结果对吗?我能进入品茗资料软件后台看标准差的计算公式吗?如何去看? ...阅读全文

默然- 2017-02-26 2553 1

各位大神:现场混凝土强度评定表里面的标准差怎么算急急急 谢谢 ...阅读全文

干物女 2018-02-03 3069 4

混凝土强度评定表大于10组的合格评定系数在GB/T 50107-2010中10-14组为1.15、15-19组为1.05、20组以上为0.95,资料软件中怎么不一样?问题补充:标准差小于2.5N/mm2取2.5N/mm2,可统计法却自动生成了2.1N/mm2? ...阅读全文

Simple小夹 2012-02-20 117719 2

砼强度评定时,标准差公式,软件是按什么文件 执行的。 ...阅读全文

华阳 2012-07-24 3410 1

统计方法评定砼强度辅助用表打开后将每组试块检测强度值输好了,但是强度标准值这些数据怎么自动生成不了 ...阅读全文

fan 2019-11-17 728 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭