悬挑架,阳台为悬挑,规范不参与受力计算,所以转角处该处工字钢外挑长度有3m长,内部锚固长度为1m,最外部必须增加一条钢丝绳斜拉参与计算。

现在问题是一般现场施工布置一根19.5的钢丝绳斜拉最外端就可以了。但是我布置了两根钢丝绳 都计算不通过。这个计算不通过是不是可以直接忽视?该怎么和监理解释?

像我这样的人
回帖时间:2022-10-13 10:37:46 1楼

是钢丝绳的安全系数的设置影响,导致钢丝绳的拉破力通不过,按要求调整钢丝绳安全系数就行了