边坡子分部3个分项喷锚支护、挡土墙、边坡开挖 没有验收依据,主控和一般项目如何填写

GB50300
回帖时间:2016-11-20 14:52:50 1楼

这几个分项还没有相应的验收规范,所以检验批都是空白的!
  • 米兰风暴2016-11-20 16:07:58回复

    那我们资料咋做?现场有放坡的。边坡开挖,还有钢筋混凝土挡土墙,用边坡开挖检验批,挡土墙检验批都是空白的咋做资料

其他类似问题

边坡子分部3个分项喷锚支护、挡土墙、边坡开挖 没有验收依据,主控和一般项目如何填写 ...阅读全文

米兰风暴 2016-11-20 1985 1

边坡子分部中边坡开挖检验批怎么填写啊 ...阅读全文

小任 2016-05-31 2711 1

资料中边坡子分部与基坑支护子分部的区别,不都是支护吗? ...阅读全文

豆豆759 2015-10-17 5284 8

1.自然间:这个 自然间是不是不用管他多大面积的。有1间算1间?2.有防水要求地面的是不是地面各构造检验批都不少于4间,不足的全数检查?3.这个建筑地面的检验批都是室内的么?因为有一层上人屋面也铺贴了瓷砖?屋面的检验批里好像没有砖饰面检验批哎,那要按建筑地面里的砖饰面检验批做资料么? ...阅读全文

新年 2015-10-21 2925 2

一个项目,一套图纸,分A、B、C三个区,每个区内容都不一样,且每个区基础类型也不一样,但三个区又都有关联,比如C区为设备能源中心,请问大家,这样的项目划分,分为三个子单位工程合适,还是三个单位工程合适啊,请高手指点。最后资料如何装订。 ...阅读全文

桥东 2018-07-26 2228 8