唐伯虎点蚊香
发帖时间:2016-11-09 19:39:20 楼主

 对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:
相线芯线截面S(mm2)                           PE线最小截面(mm2)
     S≤16                                                             S
  16<S≤35                                                         16
   S>35                                                              S/2

规范已明文规定 ,为什么计算选线时出现以下错误:

3号照明分箱进线及进线开关的选择
    i)计算电流
    Kx=0.7,Cosφ=0.9
    Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A
    该分箱下最大组线电流Ijs=21.43A
    两者中取大值Ijs=21.43A
    ii)选择导线
    选择VV-3×10+2×6,空气明敷/架空线路时其安全载流量为53A。
    iii)选择电气设备
    选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

是不是我的设置有问题?

随遇而安
回帖时间:2016-11-14 14:40:31 1楼

应该是VV-3*10+2*10
  • 唐伯虎点蚊香2016-11-14 20:09:09回复

    可是模版里面有VV-3*10+2*10导线呀!,其它的导线也一样。

  • 唐伯虎点蚊香2016-11-14 20:20:51回复

    可是模版里面没有VV-3*10+2*10导线呀!,其它的导线也一样。

mya
回帖时间:2016-11-10 09:02:12 2楼

看不出有什么地方和规范冲突的
  • 唐伯虎点蚊香2016-11-10 11:47:25回复

    规范已规定PE线的最小截面:相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2) S≤16 S 16<S≤35 16 S>35 S/2 为什么计算时出现 选择VV-3×10+2×6,应该为VV-5*10才对呀

  • 唐伯虎点蚊香2016-11-10 11:56:00回复

    方便可以电话勾通不?

其他类似问题

为什么电线导线与规范不吻合,如模版导线VV-3X10+2X6,但施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005第5.1.8条规定PE线所用材质与相线、工作零线(N)线相同时,其最小截面应符合:相线芯线截面S小于或等于16时,PE线最小截面应等于相线截面;相线截面S大于16小于35时,PE线最小截面不小于16;相线截面S大于35时,PE线最小截面 ...阅读全文

唐伯虎点蚊香 2016-11-14 2828 0

对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2) S≤16 S 16 S>35 ...阅读全文

唐伯虎点蚊香 2016-11-09 2598 2

为什么用电计算会显示: 以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 863.91A ...阅读全文

司徒 2012-08-28 6785 2

总配电箱分出3个支线,每根支线电流约390,三根支线一起计算显示电流超了,现场不应该是总配电箱上分三根线嘛?电缆互不连接的为啥会超? ...阅读全文

2021-01-06 745 1

第一个电缆符号是什么,本人非电器专业看不懂,是KVV?WVV?VWV?还是另外的? ...阅读全文

豆豆285 2016-07-29 2357 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭