豆豆956
发帖时间:2016-10-05 22:00:47 楼主

   现有一钢板桩支护为依据经验值进行施工的,但是施工后钢板桩出现弯曲现行。现进行复核现场采用的钢板桩是否合适。
    基本参数:钢板桩采用拉森III型,基坑开挖深度为3m,钢板桩嵌入基坑以下6m,基坑内外的地下水位均在0.9~1.3左右,暂定基坑外的地下水位为1,基坑内为1.3.将以上数据输入软件却总出现:“所有土层厚度之和必须≥基坑开挖深度h+支护桩嵌入土深度ld+”试问此问题出在何处?(软件中无地方可以输入土层厚度之和)

mya
回帖时间:2016-10-08 10:06:00 1楼

土层厚度之和软件会自动计算,你只要保证,你所有土层累计厚度大于基坑开挖深度h+支护桩嵌入土深度ld即可

其他类似问题

现有一钢板桩支护为依据经验值进行施工的,但是施工后钢板桩出现弯曲现行。现进行复核现场采用的钢板桩是否合适。基本参数:钢板桩采用拉森III型,基坑开挖深度为3m,钢板桩嵌入基坑以下6m,基坑内外的地下水位均在0.9~1.3左右,暂定基坑外的地下水位为1,基坑内为1.3.将以上数据输入软件却总出现:“所有土层厚度之和必须≥ ...阅读全文

豆豆956 2016-10-05 4127 1

12米的基坑钢板桩支护,在软件中不管怎么设置数值怎么总是不满足要求 ...阅读全文

华阳 2013-10-16 3525 1

在豆豆网没有收到相关的视频 ...阅读全文

清泠 2017-08-23 2053 0

悬壁支护结构设计的荷载参数模块怎么确定? ...阅读全文

豆豆732 2020-06-16 505 1

游客 钢板桩支护间距是否为中到中距离,即钢板桩宽度? ...阅读全文

豆豆732 2020-06-16 493 1