笔笔
发帖时间:2016-08-10 15:50:59 楼主

大体积混凝土计算时混凝土自约束等混凝土强度参数仅能输入C40以下,是否能调整,增加C50及以上。

mya
回帖时间:2016-08-12 15:41:31 1楼

大体积混凝土规范上有提到这个


规范下载地址:http://www.pmddw.com/DataSee_538_1.aspx

这个后期会放开...

  • 笔笔2016-08-14 16:12:55回复

    这个规范也是宜C40以内,但现在设计上好多已经提强度到C50以上了

  • mya2016-08-15 08:28:31回复

    下个版本应该就会放开这个参数,你注意下,及时更新...

其他类似问题

大体积混凝土计算时混凝土自约束等混凝土强度参数仅能输入C40以下,是否能调整,增加C50及以上。 ...阅读全文

笔笔 2016-08-10 3816 1

如何计算大体积混凝土 ...阅读全文

豆豆627 2019-12-20 1507 4

1、模块计算中混凝土弹性模量及混凝土强度等级只罗列到C40,实际工作中不能满足。2、不同龄期水化热温升与混凝土块厚度的ζ值,混凝土块厚度大于4m的如何取值? ...阅读全文

天马行空 2013-04-12 3463 1

品茗软件里有大体积混凝土温度应力、收缩应力的计算功能吗,好像找不到啊 ...阅读全文

小小店 2019-05-06 1410 1

做大体积混凝土施工方案编制的时候计算应力与保温层,用品茗软件怎么确定参数?是用估测值吗 ...阅读全文

2018-12-01 1235 3

售前客服