日月同辉
发帖时间:2016-08-10 09:51:44 楼主

框架梁500x2000,立杆间距纵向450,横向900,步距1200,计算时显示:梁底立杆不符合架体模数是什么意思?

豆豆126
回帖时间:2016-08-17 09:55:17 1楼

对滴哦,你可以看提示,那个添的立杆横距,纵距上有显示
mya
回帖时间:2016-08-11 09:04:32 2楼

你用的架体是工具式(碗口、盘扣),架体的横杆模数是300mm,所以你的梁底立杆的间距应该是300或300的倍数;你立杆纵向间距是450和规范模数不符,所以会出现这个提示;如果你现场有450的横杆,就可以不用管这个提示

其他类似问题

框架梁500x2000,立杆间距纵向450,横向900,步距1200,计算时显示:梁底立杆不符合架体模数是什么意思? ...阅读全文

日月同辉 2016-08-10 6966 2

操作软件时出现,梁底立杆不符合架体模数,是否继续?是什么意思,该怎么办? ...阅读全文

兵哥 2016-12-16 2824 1

软件一直提示梁底立杆不符合架体模数,敢问大神给指点下问题所在 ...阅读全文

豆豆109 2016-04-10 2921 1

有没办法给计算通过,间距不能太少,至少900。 ...阅读全文

0913 2018-08-24 2590 3

请教:品茗软件导入工程出现不符合后缀要求是什么意思? ...阅读全文

阳光 2016-04-06 4144 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭