发帖时间:2016-08-07 13:15:52 楼主

现有一堵挡土墙,原设计用毛石砌筑,但现场由于毛石供应无法满足要求,设计把毛石部分全都变更为素混凝土,其他不变。墙两侧无土体,等挡土墙施工完成后两侧再回填土压实。现已先把墙趾高度平面以下的混凝土浇筑完成,下一步初步设想是,墙趾以上部分一次浇筑成型,要求出墙趾及以上平面的挡土墙模板方案。现场只能提供木胶合板、方木、钢管、对拉螺栓。


现在我有几个疑问:

1、我用墙模板模块计算,从计算公式知,侧压力与墙体厚度无关,与墙体高度有关,这样的话我按计算结果布置面板、方木、钢管、对拉螺栓就OK了。问题是,如此大的厚度,这个计算公式是否还成立?

2、如此大体积的混凝土,为了安全起见,进行分层浇筑多次成型是否更安全?如果分层成型,那该分多少层比较合适?

3、墙模板的两个外侧,如何设置构造措施防止模板支撑系统向两个外侧倾覆?

4、墙模板的内侧,如何设置构造措施防止模板支撑系统向内侧垮塌?


云中飞鹤
回帖时间:2016-08-08 07:38:22 1楼

4m厚的素混凝土挡土墙?你确定这是一个设计师设计的么?

  • 小田所2016-08-08 08:04:40回复

    施工方提出毛石供应不足,然后说干脆全部倒素混凝土算了,最神经的是设计竟然默认这样做了,后面会补变更的蓝图。反正就是4m厚的素混凝土墙,问题已经摆在这里了,我要去解决这种问题。。。。。。。。。

  • 苏格拉猪2018-01-02 15:30:23回复

    我也是在做挡土墙 模板无法用品茗算 头疼 我这厚6.5m