问题112
发帖时间:2016-07-15 15:04:04 楼主

悬挑脚手架的外锚固点可以设置在悬挑板上吗

mya
回帖时间:2016-07-15 16:12:25 1楼

JGJ130-2011规定不可以,如果一定要在的话,要采取加固措施

  • 问题1122016-07-26 10:51:01回复

    多谢。。。。。。。。。

其他类似问题

悬挑脚手架的外锚固点可以设置在悬挑板上吗 ...阅读全文

问题112 2016-07-15 2552 1

外脚手架采用14a槽钢悬挑,悬挑长度为1.4m,设置15.5拉绳…………。问题1: 槽钢伸入支座长度是否为外悬挑长度的1.5倍,有没有这方面的强制性规定?问题2: 槽钢锚固为16圆钢,设置2个锚固点,两个点是同时设置在槽钢最后边,还是前后各1个。软件里是前后一个。有没有相关规定和参考文件? ...阅读全文

lan 2010-11-02 6566 1

悬挑脚手架设置在悬挑板上怎么计算? ...阅读全文

豆豆266 2020-11-06 863 2

多排悬挑架主梁验算计算书一、基本参数悬挑方式 普通主梁悬挑 主梁间距(mm) 1500主梁与建筑物连接方式 平铺在楼板上 锚固点设置方式 压环钢筋压环钢筋直径d(mm) 20 主梁建筑物外悬挑长度Lx(mm) 2600主梁外锚固点到建筑物边缘的距离a(mm) 100 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) 1500梁/楼板混凝土强度等级 C30二、荷载布置参数支撑 ...阅读全文

释然 2011-10-31 8875 4

首层有1.5m混凝土雨棚,脚手架想在雨棚上支设,雨棚下加支架回顶,怎么计算 ...阅读全文

晨光 2022-10-09 399 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭