发帖时间:2016-07-08 21:54:48 楼主

我发现软件在计算剪力墙模板时,面板计算只能使用简支梁模型进行计算。在计算梁侧模板时,选择小梁竖直放置的方式,面板计算也是只能按简支梁计算。

虽然JGJ162-2008里说得很清楚了,面板计算可以按简支梁计算,但毕竟三跨连续梁更符合实际工况,下一版升级可否考虑增加该模型?

mya
回帖时间:2016-07-12 09:08:20 1楼

其实162规范不考虑其他跨数的原因是面板验算时,没有抗剪验算,强度验算就是简支梁情况下最不利,如果考虑多跨验算,抗剪验算也要增加进来,看看后期会不会把这个加进来
  • 小田所2016-07-12 20:19:25回复

    用简支梁的好处是跨中弯矩最大,能得到最不利的情况,但这样可能导致浪费。。。。。。。 总之还是谢谢啦

mya
回帖时间:2016-07-12 08:54:46 2楼

建议不错,使软件更加灵活,已反馈给相关人员,希望能早点修改...

其他类似问题

我发现软件在计算剪力墙模板时,面板计算只能使用简支梁模型进行计算。在计算梁侧模板时,选择小梁竖直放置的方式,面板计算也是只能按简支梁计算。 虽然JGJ162-2008里说得很清楚了,面板计算可以按简支梁计算,但毕竟三跨连续梁更符合实际工况,下一版升级可否考虑增加该模型? ...阅读全文

小田所 2016-07-08 5261 2

墙模板计算时,面板计算模型采用的是简支梁,为什么不是三跨连续梁? ...阅读全文

Ⅹo0奔奔メ 2020-02-19 1596 1

2015版安全计算软件模板验算时,面板怎么只能选取简支梁计算? ...阅读全文

夜风 2015-06-18 3549 1

如果快速有效的计算出最经济的主次梁排布方式呢?可以验算过,也相对经济一些的方法有吗 ...阅读全文

白鹅二二 2022-03-19 414 1

在品茗安全计算里面,没有剪力墙模板计算,在那个版本里面有剪力墙模板计算 ...阅读全文

xuexizhong 2014-08-14 3112 1