dejjivf@sohu.com
发帖时间:2016-07-02 08:39:00 楼主

脚手架计算设置中风载都是软件设定死了10年一遇周期,但结构截图1设计给出的风载最大按50年一遇周期考虑。那脚手架计算时是否要按设计的取值呢?直接把风压周期10年一遇对应下面的基本风压改成0.55?



Kevin Wang
回帖时间:2016-07-04 09:34:29 1楼

脚手架和模板支撑架都是临时的,跟建筑结构不一样。
  • dejjivf@sohu.com2016-07-06 19:06:04回复

    临时它也要经受最大风载,有时,上次我这边刮好大的风。有点可怕。所以我在想按10年一遇取0.3是不是太小了。是否应考虑按50年一遇取值,但那软件设定的是10年一遇,只能改风载,但如果0.5/10年一遇计算又太大。软件改不了0.5/50年一遇

  • dejjivf@sohu.com2016-10-23 17:33:08回复

    请问,已有回答的提问,如何关掉或转换到已解决问题序列内

mya
回帖时间:2016-07-04 09:00:02 2楼

这个你看一下荷载规范,上面有相应的取值,你直接按规范上的参数修改一下就可以了,这是规范下载链接:http://www.pmddw.com/DataSee_12407_1.aspx

其他类似问题

脚手架计算设置中风载都是软件设定死了10年一遇周期,但结构截图1设计给出的风载最大按50年一遇周期考虑。那脚手架计算时是否要按设计的取值呢?直接把风压周期10年一遇对应下面的基本风压改成0.55? ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2016-07-02 3138 2

施工电梯基础计算书中这句话来源哪个规范? ...阅读全文

幸福的微笑 2016-10-29 1894 1

1、对于双排落地式脚手架,搭设高度21米,风压高度变化系数应该如何取值,都是怎么考虑的?2、如果是型钢悬挑脚手架呢,这又该如何取值,都是怎么考虑的?(请做详细解答) ...阅读全文

清哥 2013-07-15 5051 4

已知型钢悬挑脚手架荷载标准值和设计值,请问阳B中的恒载标准值和活载标准值参数怎样填写? ...阅读全文

小杨 2016-09-12 3002 1

悬挑脚手架考虑风荷载对地区无法选择 ...阅读全文

泰兴人 2017-08-08 1709 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭