九华彡草根
发帖时间:2016-06-16 08:40:51 楼主

1、给水管道需要做严密性试验吗?

2、如要做,是怎么做的

3、规范的出处是哪里

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-17 08:25:19 1楼

1、给水管道需要做严密性试验吗?必须的

2、如要做,是怎么做的。用打压设备按规范要求值分户进行

3、规范的出处是哪里:建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范《GB50242-2002》

  • 九华彡草根2016-06-19 13:56:19回复

    请问是GB50242-2002的哪一条

  • 云中飞鹤2016-06-19 17:22:44回复

    晕,规范自己真的不能去翻翻看看么?

  • 云中飞鹤2016-06-19 17:23:28回复

    4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

  • 云中飞鹤2016-06-19 17:24:33回复

    6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。

静静的等待
回帖时间:2016-06-16 10:02:47 2楼

1、给水管当然要做管道、强度严密性试验。2、品茗资料软件里有一张管道强度、严密性试验表,对应施工现场把表填好,比如管道现场试压的试验压力是多少,工作压力是多少,试验过程、试验时间,这些规范上都有。3、规范内容来自建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准《GB50242-2002》
  • 九华彡草根2016-06-19 13:55:56回复

    请问是GB50242-2002的哪一条

其他类似问题

1、给水管道需要做严密性试验吗? 2、如要做,是怎么做的 3、规范的出处是哪里 ...阅读全文

九华彡草根 2016-06-16 6826 2

安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别? ...阅读全文

温柔刀 2016-06-08 2408 1

给水强度严密性试验怎么填写。 ...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 3451 2

请大神指点。 ...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 1593 5

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写 ...阅读全文

豆豆234 2016-04-12 3095 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭