mya
发帖时间:2016-06-08 14:20:45 楼主

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章!

本资料详细讲述现场临时用电基本知识及现场常见问题,问题均以施工图片形式展现!不管你懂与否,每天在工作生活在现场一线的你必须知道它是否危险的!

本资料使专业人士更专业,使非专业人更安全

配电系统

【TN-S 系统】施工现场的临时用电系统,应采用三级配电、两级保护。接地保护系统的基本系统是 TN-S接零保护系统。



【三级配电系统】

注:分配电箱与开关箱的距离不得超过  30m,开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过 3m。

开关型号

【隔离开关】在分闸位置能够按照规定的要求提供电气隔离断口的机械开关装置。隔离开关的作用是

断开无负荷的电流的电路。使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全。



【断路器】

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。施工用电一般使用低压断路器,它是一种既

有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。

【熔断器当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器其实就是一种短路保护器,主要进行短路保护或严重过载保护。熔断器额定电流应大于熔体额定电流,与主电器配合确定。

【剩余电流动作继电器在规定的条件下,当剩余电流达到一个规定值时发出动作指令的电器

【漏电断路器电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开


配电室

配电室应能自然通风和采光,并有保温隔层及防水、排水措施。配电室的建筑结构要求能够防止小动物进入,配电装置的上端距顶棚不小于 0.5 米,天棚的高度距地面不低于 3 米。配电柜应编号,并应有用途标记,停送电须有专人负责,室内应保持整洁,不得堆放杂物。



配电室平面示意图(本图为单列布置配电柜)单位:mm
总配电箱

【一级箱】总配电箱应装设 1、隔离电器 2、短路与过载保护电器 3、漏电保护器,从电源侧开始,顺序不可颠倒。

总配电箱的两种接线形式:


注: DK、 1DK、 2DK—电源隔离开关 RCD—漏电断路器 PE 线—保护零线,保护零线不可经过任何开关1KK、 2KK--断路器 N 线—工作零线



注: DK、 1DK、 2DK—电源隔离开关KK—断路器 1RCD、 2RCD—漏电断路器


注:总配电箱中额定漏电动作电流应大于 30mA,额定漏电动作时间应大于 0.1s,但额定漏电动
作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mAS


【分配电箱】二级箱应装设: 1、隔离电器 2、短路与过载保护电器,从电源侧开始,顺序不可颠倒。


【开关箱】必须包含三类电器: 1、隔离电器 2、短路与过载保护电器 3、漏电保护器,从电源侧开始,顺序不可颠倒。

导语路线敷设

【埋地电缆】

埋地电缆示意图



注:电缆埋设时,应开挖深度为 0.7 米的、断面为梯形的沟槽。应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于 50mm 厚的细沙,电缆埋设路径应保证电缆不受机械损害,不受热源辐射,
与邻近电缆和管沟平行间距不小于 2m,交叉间距不小于 1m。电缆在底下不得有接头。直埋电
缆在穿越建筑物、构筑物、道路、介质腐蚀场所时必须加设防护套管。


【架空电缆】电缆架空敷设可沿专用电杆敷设、或者专用电缆支架敷设、也可沿非在建工程墙壁敷设。电缆架设路径应保证电缆不受机械损害,不受介质腐蚀,不受热源烘烤。敷设电缆的最大弧垂点距地高度不得小于 2 米。架空电缆应采用绝缘子固定。


采用瓷瓶沿墙壁敷设电缆


架空线沿专用电杆敷设线路架空线路的档距不得大于 35 米,架空线路的线间距不得小于 0.3 米


外电线路防护


当在建工程周边与外电架空线路的边线之间的最小安全距离达不到要求(表 1)、施工现
场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离不符合要求
(表 2)、起重机与架空线路边线的最小安全距离达不到要求时(表 3),必须采取绝缘隔离防


护措施,并应悬挂醒目的警告标识
注:搭设高压线防护必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的电器安全措施,并
应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。
接地保护与零线保护

【接地保护】


人工接地体可垂直敷设或水平敷设。垂直敷设时,接地极相互间距不宜小于其长度的 2倍,顶端埋深一般为 0.8 米;水平敷设时,接地极相互间距不宜小于 5 米,埋深一般不小于 0.8米。

接地是指设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。重复接地是指在已接地的设备中,由接地处引出的接线上不论几处再做接地。施工用电中的保护零线需对 PE 线首端重复接地、PE 线中间重复接地、 PE 线末端重复接地。在 TN 系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 10 欧。

【接零保护】指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起


来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不
经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电


设备的电源,以保障人身安全。

常见设备




常见设备电箱图解:该电箱为塔吊专用电箱,塔吊为三相四线动力设备,需设保护接零。 PE 线进行重复接地。且末端漏电断路器额定漏电动作电流不得超过 30mA。


图解:该电箱为动力照明同箱分路设置,左侧为动力回路,右侧为照明回路。一般情况下,
二级箱内动力照明可同箱分路,三级箱必须分箱设置。




电焊机二次侧空载降压保护装置


由于电焊机空载时其二次侧具有 50~70V 的空载电压,该电压值已超出安全电压范围。所
以交流电焊机除应设置一般漏电保护以外,还应配装二次空载降压保护器。以防直接接触触电。



塔吊一般使用额定电流为 100A、额定短路分断能力为 5KA、额定漏电动作电流为 30mA、额定剩余电流分段时间小于 0.1S 的漏电断路器


混凝土搅拌机一般使用额定电流为 40A、额定短路分断能力为 3KA、额定漏电动作电流为 30mA、额定剩余电流分段时间小于 0.1S 的漏电断路器

十一五”禁止使用技术


施工常见问题


http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20160523150643_9068.jpg

微信扫一扫关注更多精彩

小民
回帖时间:2018-07-28 16:55:34 1楼

安全文明,好好学习
show
回帖时间:2017-10-28 16:07:34 2楼

这个内容不错!谢谢!
禾急
回帖时间:2016-07-05 16:37:59 3楼

安全文明,好好学习
HYJ163
回帖时间:2016-06-11 08:52:39 4楼

这个内容太好了,谢谢楼主
witness
回帖时间:2016-06-10 06:49:39 5楼

这个内容太好了,谢谢楼主

其他类似问题

文章转自“品茗施工技术”,扫一扫下文二维码即可关注此微信,阅读更多专业文章! 本资料详细讲述现场临时用电基本知识及现场常见问题,问题均以施工图片形式展现!不管你懂与否,每天在工作生活在现场一线的你必须知道它是否危险的!本资料使专业人士更专业,使非专业人更安全!配电系统 【TN-S 系统】施工现场的临时用电系 ...阅读全文

mya 2016-06-08 6270 5

工序节点1 建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝 图示: 要求与做法: 1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝。 2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝。 3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。 工序节点2 室外地面 伸缩缝 图示: 要求与做法: 1、伸缝纵向间距≤ 30m。 2、缩缝横向间距≤6m(总长度 ...阅读全文

小哥哥 2018-08-22 907 1

1、内业资料构成和分类(1)合同文件:施工合同协议书(含问题澄清)、投标书、招标文件(含补遗书)以及施工招标、施工合同有关资料。(2)日常资料分类:质量控制资料-检验、试验,以及有关质量文件;进度控制资料-总体进度计划、旬、月度计划及其完成情况,进度计划调整,以及有关计划的文件;费用控制资料-工程量统计、核 ...阅读全文

思绪飘了好远 2017-06-12 3629 0

功率过大,电流过大情况下,没有相应参考添加新电缆规格,精英提升版临时用电,没有完整把一个工地做好到输出成品计算书的文档分享下,计算培训只是简单讲解如何使用,大致5台塔吊的,完整版培训,只讲解一个塔吊的临时用电,施工电梯邓,明明1有输出CAD临时电线路标注的信息1,没有对应讲解及文档分享 ...阅读全文

追星 2022-12-03 485 1

临时用电施工组织设计 怎么计算 ...阅读全文

豆豆290 2022-08-03 864 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭