检验批容量是按照米填的话,那写个200m还得写个200处(每米检查一处)?

597060921
回帖时间:2016-06-05 11:20:35 1楼

竖向可按照单元、电气竖井划分;

水平按照层划分。

容量可按Xm。

可按轴线、区域划分抽样数量。

云中飞鹤
回帖时间:2016-06-05 10:13:53 2楼

按系统划分,可以一层一个检验批,检验批容量和样本总数无关,抽验样本是按节来算的,一节算一处

其他类似问题

检验批容量是按照米填的话,那写个200m还得写个200处(每米检查一处)? ...阅读全文

时间于未来 2016-06-05 13911 2

老师好,请问水电资料,按区域划分的,地下室,甲单元,乙单元三个检验批,电缆桥架的检验批容量怎么填写?应该怎么理解?麻烦了!! ...阅读全文

Y 2018-06-21 12790 2

请问一层墙柱为一检验批,梁板为一检验批,预制楼梯是单独用装配式表格做一检验批吗,每一层三个检验批吗 ...阅读全文

圆圆小朋友 2020-10-05 865 1

桩基的检验批是不是每一根桩做一个检验批,还是按轴线划分一个检验批,还是按型号划分 ...阅读全文

王小囧 2016-08-02 6088 0

屋面保温层和找坡层是同一层做,检验批做一个还是二个都做 ...阅读全文

绿萝 2016-08-12 3447 2