ludaizi
发帖时间:2016-05-23 17:51:54 楼主

梁板的钢筋安装检验批容量比较大,几百件时,应怎么填写抽样数量?

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-24 13:49:29 1楼

在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的 10%,且不少于 3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不少于 3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度 5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且均不少于 3 面。
  • 云中飞鹤2016-05-24 13:50:06回复

    规范说的不明确么?

  • ludaizi 2016-05-24 15:15:08回复

    可是有些检查项目要求全数检查,并不是抽查10%

  • 云中飞鹤2016-05-24 18:36:21回复

    要求全数检查的,要求的也不明确么?

  • ludaizi 2016-05-25 08:31:41回复

    检验批容量为500件的话,整个检查项目下来我不可能做那么多原始记录下来啊?品茗都不会支持那么多张原始记录的。

  • 云中飞鹤2016-05-25 15:40:49回复

    哈哈你要是全数检查的项目可不就是有多少就填多少的,不过原始记录对于主控项目的检查可不是有一件写一件的,他就是统一写一句话的------因为你无法把所有的位置,和锚固长度都填写进去的

  • 云中飞鹤2016-05-25 15:43:24回复

    给你个例子看看,你可以参考一下

  • 云中飞鹤2016-05-25 15:44:21回复

    只有有偏差项目的,才要填写,具体部位和构建的偏差

  • 云中飞鹤2016-05-25 15:45:41回复

    说白了,原始记录其实就是原来的偏差项目检查一栏

  • ludaizi 2016-05-25 16:29:47回复

    你这个检验批容量算是少的,所以全数抽样写原始记录是应该的,我说的是检验批容量特别多的情况,那我也给一张表格给你参考一下吧,不知道你手否了解能我当时的困惑。就拿这份检验批验收记录来说,检验批容量328件,而你看,表格中所填写的样品总数只有42,全数检查的项目也只有42而已,我现在把它理解成楼上给我解释的意思,感觉就吻合了。个人见解,还是不足,希望您能多指教。

  • 云中飞鹤2016-05-26 10:11:22回复

    你看看规范好么?你还是没有理解我的意思,对于主控项目感官性全数检查的,就是像检验批那样写一句话就行了,对于有实体偏差的,就是有几个,就填写几个偏差值的-----以前老表格不也是如此的么?-----还有一点原始记录不是你资料员填写的,是现场验收时的记录

  • ludaizi 2016-05-26 10:50:07回复

    我大概理解你的意思了。可是这张表的实际抽样数量为什么是42呢?

  • 云中飞鹤2016-05-26 10:53:17回复

    不知道------现在的示例书编制的都是天马星空,可看可不看------误导的内容太多了

  • ludaizi 2016-05-26 11:28:57回复

    按照规范的说法,我就应该填328是吗?

  • 云中飞鹤2016-05-26 15:14:38回复

    是的就应该填328

  • ludaizi 2016-05-26 15:24:50回复

    好的,特别谢谢~

曼陀罗
回帖时间:2016-05-24 08:54:29 2楼

可以按照部位进行检查、简化抽样数量。在填写抽样数量的时候,可以填写数字n,也就是把检验批部位分成n个验收部位,实际抽查的时候是对n个部位里的该项目进行抽查。这样的话,可以简化抽样数量,从而减少原始记录的数量。
  • ludaizi 2016-05-24 10:39:50回复

    意思是把一个检验批验收分成多个检验批验收来做?可是这样分开做,最后累计的原始记录不是也一样多吗?

  • 曼陀罗2016-05-24 11:26:52回复

    不是把一个检验批验收分成多个检验批验收来做,是吧同一个检验批的部位划分成n个进行检查。

  • ludaizi 2016-05-24 11:40:03回复

    不太理解,比如梁250件,板250件,某一验收项目要求全数检查,我可以划分别分成30个部位进行检查,抽样数量就写30就可以了吗?那么我的检验批容量该怎么填写呢?

  • 曼陀罗2016-05-24 15:01:53回复

    理解正确,容量按实际数量填写。

  • ludaizi 2016-05-24 15:25:35回复

    好的,谢谢你的回答>.<

其他类似问题

梁板的钢筋安装检验批容量比较大,几百件时,应怎么填写抽样数量? ...阅读全文

ludaizi 2016-05-23 4792 2

基础筏板钢筋安装检验批容量怎么填写 ...阅读全文

宁静致远 2016-06-10 13358 3

钢筋加工检验批容量50件范例抽样3件为什么我抽样是150件 ...阅读全文

张先生很逗 2016-09-10 2255 1

桩基检验批容量和最小抽样数量(钢筋) ...阅读全文

知足者常乐 2014-12-11 1947 0

筏板的钢筋模板检验批容量怎么填写 ...阅读全文

宝宝 2017-08-14 4612 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭