同条件是560到640摄氏度就可以送检了吗

597060921
回帖时间:2016-05-18 18:39:52 1楼

当温度累计到600左右(560到640)时候当天或者第二天送检都可以。
  • .2019-04-03 11:19:05回复

    是哪个规范上看到的 啊 求告知

  • Jason Dau2019-11-02 10:39:42回复

    @.:混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015 第10.1.2条 P120-121页

GB50300
回帖时间:2016-05-18 18:39:40 2楼

我们这边质监站第一次来开首次会议的时候,指导同条件试块可以在560-640之间送检。
  • 云中飞鹤2016-05-19 07:40:22回复

    这个各地掌握的情况是不一样的,有些地区是必须提前送样的-----包括标养试块都是要提前送样,过期就不收了---有点坑---

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-18 17:34:39 3楼

不是的,是累计600度日以前送
  • 豆豆9232016-05-18 17:37:39回复

    不能超过600度?

  • 云中飞鹤2016-05-18 17:38:11回复

    一般是这样要求的

  • 豆豆9232016-05-18 17:38:30回复

    例如560/570/580/590/600度就可以送?

  • 云中飞鹤2016-05-18 17:39:21回复

    一般提前5天左右的

  • 豆豆9232016-05-18 17:41:06回复

    比如2016.5.18日温度已经统计了560度,那么2016.5.13日就要送到实验室检测?

  • 00随风002016-05-18 17:52:41回复

    规范不是写着560-640吗?

  • 云中飞鹤2016-05-19 07:36:02回复

    这个各地掌握的尺度是不一样的------我们这里质监站不允许超过600度日,必须提前送样。超过了人家就不接收了