﹏ ˋヽ 沁 ▔ 淡然点
发帖时间:2016-05-18 16:55:22 楼主

1、附录C,C。0.4同一强度等 级的同条件养护试块取样,是指同一批次,同一强度同条件试块取样不少于3组吗?

2、混凝土强度评定规定划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月是指同条件试块进行强度评定时,可将同一项目,同一单位工程,同一强度但是不同楼层的三个月内浇筑的混凝土试块一起评定吗?

3、当采用非标准试块进行评定时需乘以折算系数,如果进行标准养护试块进行评定时需乘以折算系数吗?如果进行同条件试块评定时,需将试块乘以折算系数换算成标准试件后还需除以0.88吗?



云中飞鹤
回帖时间:2016-05-18 17:30:35 1楼

1、附录C,C。0.4同一强度等 级的同条件养护试块取样,是指同一批次,同一强度同条件试块取样不少于3组吗?同一检验批,同一强度的试块总数不少于三组,同条件试块一次取几组要根据你的实际情况去做

2、混凝土强度评定规定划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月是指同条件试块进行强度评定时,可将同一项目,同一单位工程,同一强度但是不同楼层的三个月内浇筑的混凝土试块一起评定吗?不是的------还是按分项验收

3、当采用非标准试块进行评定时需乘以折算系数,如果进行标准养护试块进行评定时需乘以折算系数吗?如果进行同条件试块评定时,需将试块乘以折算系数换算成标准试件后还需除以0.88吗?需要


  • ﹏ ˋヽ 沁 ▔ 淡然点2016-05-18 17:58:11回复

    第2条还是不是很明白,分项是指的什么意思?混凝土本身就是一个单独的分项,而且规范也说了划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月,我理解的意思是同一栋楼,同一标号的混凝土只要浇筑时间在3个月以内的都可以评定在一起,老师,我这样理解对吗?麻烦老师解惑!

  • 云中飞鹤2016-05-19 07:32:23回复

    不要受讲座影响----他把人都带到沟里了,同一检验批和同一分项工程是不同的,一个楼层施工就是一个检验批,除非是特殊情况,根本不会超过3个月浇不完的现象,而同一栋楼施工超过3个月,是同一分项工程的不同检验批,谁让你分开评定了?

  • 云中飞鹤2016-05-19 07:33:30回复

    混凝土评定是按分项工程评定的------再说一遍,它和检验批施工时间长短无任何关系

好的
回帖时间:2016-05-18 17:19:01 2楼

1.指的所评定的同一验收批同一强度,不少于3组

2.这个一般按照单体分开评定的

3.需要

其他类似问题

1、附录C,C。0.4同一强度等 级的同条件养护试块取样,是指同一批次,同一强度同条件试块取样不少于3组吗?2、混凝土强度评定规定划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月是指同条件试块进行强度评定时,可将同一项目,同一单位工程,同一强度但是不同楼层的三个月内浇筑的混凝土试块一起评定吗?3、当采用非标 ...阅读全文

﹏ ˋヽ 沁 ▔ 淡然点 2016-05-18 3771 2

以前的老规范中同条件试块是累计温度600度或最长不超60天送检,但现在执行的规范中,没有了最长天数的限制,如冬季施工温度低,累计600度要好几个月,有的都150多天还累计不够,请高手指点,现在送检时间都是怎么决定的啊??急急 ...阅读全文

桥东 2019-02-25 7618 2

老师们1、请问二次结构混凝土地面试块需要送同条件吗?请问在哪个规范中哪一条有说明???查阅了很多没找到具体说法2、还有一个混凝土强度达到设计百分之多少合格?标养需要达到100%以上吗?我想知道在哪个规范中有说明 ...阅读全文

菜鸟豆豆 2018-11-27 1219 2

没送过同条件,只知道600度或60天满足任一条件就可以送? 冬天温度60天了温度也达不到600度,我是不是在第60天的时候去送同条件 ...阅读全文

思。 2015-12-14 5380 4

混凝土同条件试块送检规范 ...阅读全文