九华彡草根
发帖时间:2016-05-15 17:30:43 楼主

外墙的雨水管道安装  有隐蔽资料吗

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-16 15:41:28 1楼

你管道隐蔽了么?没有你做什么隐蔽验收?
  • 九华彡草根2016-05-17 13:32:54回复

    雨水斗需要做隐蔽的吗

  • 云中飞鹤2016-05-17 14:49:58回复

    不需要做隐蔽的,那个在防水的细部里已经验收了

GB50300
回帖时间:2016-05-16 15:09:05 2楼

外墙雨水管不需要做隐蔽,检验批和试验记录即可!
  • 九华彡草根2016-05-17 13:35:45回复

    是灌水试验吗 ,不是室内安装的雨水管道才能做灌水试验吗

597060921
回帖时间:2016-05-15 17:47:43 3楼

外墙雨水管一般性可见,不用做隐蔽。

其他类似问题

外墙的雨水管道安装 有隐蔽资料吗 ...阅读全文

九华彡草根 2016-05-15 2398 3

雨水管道及配件安装是光屋顶做还是每层都做检验批啊?他有隐蔽吗? ...阅读全文

嘟嘟 2016-01-07 2338 4

在室内排水系统 子分部的 雨水管道及配件安装检验批质量验收记录有两张表格 一张是(雨水管道及配件安装 分项 ) 另一张是(试验与调试) 这两张表格分别用在什么时候的 ...阅读全文

九华彡草根 2016-01-23 2178 2

住宅工程外墙雨水管和冷凝水管资料是分开做还是做在一个检验批上,图上没有标管子编号,检验批部位可否按外墙轴线划分? ...阅读全文

刚好遇见你 2018-06-02 1655 1

雨水管道安装在外墙,是属于室内排水系统,还是室外排水系统,软件里室外排水系统里没有雨水管道这个检验批,应该采用什么检验批 ...阅读全文

想想 2018-08-31 1335 2