室内排水管通球试验记录里面的通球直径是怎么计算的呢?例如排水管径是DN160,那么请问一下它的通球直径是多少呢?怎么计算的来呢?

laotang1984
回帖时间:2016-05-04 11:13:48 1楼

为么不去看规范呢

上面都写的清清楚楚的

管道通球试验   采用不小于2/3管径的硬质塑料球进行

注意是硬质球体  见过不少试验资料  直接写的塑料球  这些都是不严格的

597060921
回帖时间:2016-05-04 10:37:04 2楼

依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.2.5条规定:管道试球直径不小于排水水管道管径的2/3,φ160管:160*2/3=106.6≈110。采用φ110球体。


豆豆814
回帖时间:2016-05-03 08:48:48 3楼

对啊,没有160的。

应分别按照主管道、支管分别以管道内径2/3的球来做通球记录。

云中飞鹤
回帖时间:2016-05-03 08:14:45 4楼

通球直径是管道实际内径稍小一点来算的
  • 云中飞鹤2016-05-03 08:21:21回复

    另外,塑料排水管道没有160的规格的-----一般住宅所用管道都是按工程内经表示的,管子有75,150的,没有160的 ,