缘枫
发帖时间:2016-04-26 08:09:55 楼主

现场给水主管和支管材质不一样,主管是50的衬塑管,支管是25的PPR,做水压试验时是整个连在一起做?还是分开做?要是连在一起做的话,水压记录有哪个材质的表?

597060921
回帖时间:2016-04-26 13:06:03 1楼

因为主与支管不是同一等级不建议一起试压。主与支可有阀门之类的断开设置?有的话就需要分开试压。或者你可以看看设计压力值是否相近,比较相接近的话就可以一起试验,填写设计值高的那个材料。

moon
回帖时间:2016-04-26 10:55:50 2楼

应该是连在一起做,按压力大的管做
思绪飘了好远
回帖时间:2016-04-26 08:33:06 3楼

连在一起做,水压试验记录按材质分开填

其他类似问题

现场给水主管和支管材质不一样,主管是50的衬塑管,支管是25的PPR,做水压试验时是整个连在一起做?还是分开做?要是连在一起做的话,水压记录有哪个材质的表? ...阅读全文

缘枫 2016-04-26 2264 3

室内冷水给水采用铝塑料PPR冷水复合管,请问用哪个给水管道水压试表,用管道水压试验记录(钢管及复合管),还时用管道水压试验记录(塑料管 )。铝塑PPR冷水给水管是复合管还是塑料管 ...阅读全文

美好时光 2020-06-28 760 2

高层给水管道支管水压试验怎么分批的,3~5层一张试验记录,还是一层一张试验记录 ...阅读全文

九华彡草根 2016-06-20 2346 1

高区工作压力为1.05MPa,试验压力为多少?水从低区打入吗? ...阅读全文

豆豆107004 2014-07-16 2777 3

想请教一下室外消防给水管水压试验表该怎么填 填写样式 ...阅读全文

雨后 2014-01-13 3299 1