hiyan
发帖时间:2016-04-25 19:06:29 楼主

就是在砖混结构当中,有构造柱,我们是把构造柱单独弄一个检验批还是与梁板一起作为一个检验批?

597060921
回帖时间:2016-04-26 13:21:05 1楼

首先明白这是砖混结构,是可以一起报验的。
  • hiyan2016-04-26 14:33:59回复

    那就是全部可以报咯

宋工
回帖时间:2016-04-26 11:30:33 2楼

构造柱单独一个检验批,(因为构造柱与梁板不是一起做的,只是混凝土施工是一起做的,工序不是连续的)

  • hiyan2016-04-26 14:32:36回复

    那就是只有混凝土分项可以一起报验了

宋工
回帖时间:2016-04-25 22:29:15 3楼

构造柱应单独

  • hiyan2016-04-26 10:35:19回复

    问题是和梁板一起浇筑的

其他类似问题

就是在砖混结构当中,有构造柱,我们是把构造柱单独弄一个检验批还是与梁板一起作为一个检验批? ...阅读全文

hiyan 2016-04-25 2559 3

圈梁、构造柱和楼板能一起浇筑吗? 分开浇筑怎么浇筑? 有没相关规范。 ...阅读全文

一路向北 2017-10-03 29322 7

模板和钢筋的的检验批容量中必须把柱和梁、板分开吗? ...阅读全文

1 2017-10-26 2642 3

二次结构中构造柱腰梁、过梁做检验批吗?做什么资料? ...阅读全文

诗梦 2018-04-27 2300 4

请教一下砖混结构的构造柱几天可以拆模? ...阅读全文

@you 2019-04-22 3891 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭