谢龙江
发帖时间:2016-04-18 15:10:36 楼主

绍兴市立医院工程为新建的三级甲等综合医院,位于绍兴市城南中兴南路的东侧,其北侧为规划的玉屏路,东侧为下墅江,南侧为横江。

   本工程建筑占地面积为66316平方米,总建筑面积113388.24 m2,其中地下一层建筑面积23112.06m2,地上建筑面积90276.18m2,本工程建筑物有一幢住院部大楼,三个门诊单元2-5层(高24.3 m),二幢传染楼5层(高23.8 m),一幢行政中心与医疗街5层(高23.95 m),能源中心2层(高10.9 m)组成。为现浇混凝土框架剪力墙结构,本工程存在的高大支模区域如下:

1、门诊医技住院综合楼A区 医疗街门厅5~6轴交Q~S轴,7~8轴交Q~S轴,两块屋面梁板,层高从地下窒项板-0.10起为19.05米,梁为250×600/1000,板厚为120mm,2根600×600柱。5~6轴、7~8轴跨度均为6米,Q~S轴跨度为8.4、8.1米两跨。三面为4.5米层高的四层框架结构。

2、B区住院楼门厅7~11轴交4/0A~B轴,层高从地下窒项板-1.10起为10.95米,梁为400×700/750,板厚为120mm,2根900×1000、1000×1300柱。6~7、7~9、9~11轴跨度为3.6、7.8、7.8米三跨,4/0A~A、A~B轴跨度为3.6、6.2米两跨。

3、A区与B区连廊10~14轴交3/D~F轴,层高从地下窒项板-0.10起为14.6米,梁为钢梁H600×250×12×16,板厚为110mm。10~12、12~14轴跨度为8.1、8.1米两跨,3/D~F轴跨度为11.5米。钢梁沿10~14轴方向间距为1.8~2.05米。

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-18 15:33:16 1楼

计算的再好-----施工不明白也是白费------接头为什么全在一起?
  • q6857172016-04-26 16:15:45回复

    这个是碗扣,和扣件式脚手架搭设方法不一样的。

  • 云中飞鹤2016-04-27 11:30:48回复

    去看看规范好么?碗口接头也是一样不允许在同一断面的

  • 小嘎2017-12-14 18:53:33回复

    但是从结构受力分析来讲碗扣架节点为固节点计算,扣件节点通长按照铰接点计算,所以我个人认为这虽然有点违反规范但是是有理论支撑的,而且规范也都是在自于实践总结,存在而且没有出现大的问题就是可以的

  • 云中飞鹤2017-12-15 08:17:01回复

    碗口接头也是一样不允许在同一断面的-------拍脑袋干活没出问题,只是一次侥幸而已,不代表永远不出问题

  • 云中飞鹤2017-12-15 08:17:34回复

    违反规范了----还有什么理论支持?

其他类似问题

绍兴市立医院工程为新建的三级甲等综合医院,位于绍兴市城南中兴南路的东侧,其北侧为规划的玉屏路,东侧为下墅江,南侧为横江。 本工程建筑占地面积为66316平方米,总建筑面积113388.24 m2,其中地下一层建筑面积23112.06m2,地上建筑面积90276.18m2,本工程建筑物有一幢住院部大楼,三个门诊单元2-5层(高24.3 m),二 ...阅读全文

谢龙江 2016-04-18 3074 1

工程建模: 软件截图: ...阅读全文

东海 2016-04-18 2961 2

本项目位于杭州市三墩西单元S-31-01地块,本工程0.00相当于绝对黄海>标高5.550m,场地周边绝对标高大约4.550,即相对标高-1.000,总建筑面积:12349.5平方米,建筑高度:屋面控制在黄海高程37.65米。(建筑高度以室外标高-0.150为起算点,屋顶标高为计算终点高度 )。 本项目是1栋含2层裙房的9层高层办公楼,地上计容建筑面积为 ...阅读全文

8888 2016-04-18 2960 1

求一套完整的绍兴市政资料 ...阅读全文

780417 2012-06-12 4136 1

浙江小百花艺术中心工程: 项目总面积2.5万多m2 结构复杂度较高 高支模区域多 剧场部分地下4层,地上5层;展厅部分地下1层,地上5层BIM模型图如下:施工现场照片: ...阅读全文

ヤ落ㄣ 2016-04-18 2710 2