wang13
发帖时间:2016-04-06 20:23:55 楼主

给排水管道检验批中容量如何划分

花开花落
回帖时间:2016-04-07 21:05:10 1楼

按户做省事些,按米做原始表格多几张。
597060921
回帖时间:2016-04-07 17:17:47 2楼

给排水的检验批划分可按立管按系统,支管按单位、层划分。检验批容量可按米。
  • 时间再流我们再走2018-05-11 15:51:27回复

    按你的意思,立管和支管要分开出?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-04-07 08:27:26 3楼

按每一个管道系统的管道长度来确定检验批容量
云中飞鹤
回帖时间:2016-04-07 07:46:41 4楼

容量可以按管道长度,样本总量按系统-----比如给水按户,排水按单元侧主管

其他类似问题

给排水管道检验批中容量如何划分 ...阅读全文

wang13 2016-04-06 15039 4

请问污水立管、通气立管、废水立管、雨水通气立管、凝结水立管和雨水立管,哪几种管子用排水管道及配件安装的检验批?哪几种又用雨水管道及配件安装的检验批啊? ...阅读全文

嘟嘟 2016-07-03 2605 1

室外排水管网排水管道安装检验批如何划分? 其中雨水管与污水管需要分开吗? ...阅读全文

GDQ 2018-11-21 2596 1

给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗 ...阅读全文

旅行者 2018-03-28 1525 1

看了很多帖子了。现在决定系统来划分检验批。现在不明白的有几点:1、检验批容量到底是系统个数(比如工程部位写WL1~4,容量就是4)。还是米m,比如楼高100米,4条管就是400米。2、最小抽样数量/实际数量,到底怎么填。比如400米,抽检几处呢?如果是系统个数,又是怎么抽检的呢? ...阅读全文

kalinin 2018-07-28 6587 4