留宏名
发帖时间:2016-04-01 17:49:43 楼主

请教下各位高手,我在用14版品茗计算临电时,计算电流才600多就提示:计算电流超出数据库选择范围。这是怎么回事呀?这么小的电流就超过数据库了。。。。。。不解

云中飞鹤
回帖时间:2016-04-01 18:12:23 1楼

这还叫小?这是你对临时用电布线不了解造成的,这问题一是调整干线和分配箱的用电设备和单箱数量,或者你自行去调整箱内电器电缆的参数
  • 云中飞鹤2016-04-01 18:13:56回复

    http://www.pmddw.com/Video_View_2727.aspx

  • 留宏名2016-04-02 07:34:07回复

    那这样的话,岂不是一个工地要很多个总配电箱?比如说一共有四台塔吊,六台施工电梯这样的工地,大概要四五个总配电箱,感觉不是很切实际。我是土建不是电气专业的,我发现用PKPM软件和品茗不一样,同样的导线,同样的条件,安全载流还不一样,感觉PKPM的计算与实际情况比较符合。

  • 云中飞鹤2016-04-02 15:08:21回复

    不是的,你四栋楼最多需要两个总配电箱,分开的是分配电箱

  • 云中飞鹤2016-04-02 15:10:05回复

    算临时用电,首先要知道三级配电的原则,明白一个分配电箱能带多少开关箱

  • 云中飞鹤2016-04-02 15:11:15回复

    回路设置不合理,串的机具太多,电流怎么算都小不了

其他类似问题

请教下各位高手,我在用14版品茗计算临电时,计算电流才600多就提示:计算电流超出数据库选择范围。这是怎么回事呀?这么小的电流就超过数据库了。。。。。。不解 ...阅读全文

留宏名 2016-04-01 5281 1

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。1号总配电箱:导线型号 其计算电流: 750.78A1号干线:导线型号 其计算电流: 682.53A ...阅读全文

HUI 2018-03-30 5607 4

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A ...阅读全文

超越 2015-11-01 6501 3

临时用电设置几个机具,品茗就提示超过数据库数据,需要修改,这个怎么修改,有没有依据? ...阅读全文

lck 2015-01-06 3526 2

电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理? ...阅读全文

xxx 2014-05-09 3007 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭