ling
发帖时间:2016-03-30 10:52:36 楼主

智能化预埋导管的检验批是否采用建筑电气的?其中楼宇对讲系统属于那个子分部系统?

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-30 11:03:11 1楼

  • 云中飞鹤2016-03-30 11:05:39回复

    楼宇对讲系统属于安防的内容

  • 云中飞鹤2016-03-30 11:25:02回复

    老规范有专门的分项,新的2013规范取消了

  • ling2016-03-30 11:25:22回复

    我是楼层水平预埋的PVC管也用这个表格吗?这个好像没有相应的验收项目?

  • 云中飞鹤2016-03-30 11:29:41回复

    是用这个啊,主控123,一般23

  • ling2016-03-30 11:32:30回复

    哦,好的。谢谢!还有一个问题就是不同的子分部预埋的管子都要各自做吗?比如电视,网络就要采用有线电视系统和信息网络系统吗?

  • 云中飞鹤2016-03-30 11:34:11回复

    是的啊,各是各的

  • 云中飞鹤2016-03-30 11:34:37回复

    就和电气工程中照明和动力分开一样的哦

  • ling2016-03-30 11:36:39回复

    检验批部位是填数字吗?不是填相应的轴线位置吗

  • 云中飞鹤2016-03-30 11:44:47回复

    这个是品茗的实例有点问题,部位应该是几单元几户

  • ling2016-03-30 12:00:31回复

    你有QQ吗?方便我加一下你?

  • 云中飞鹤2016-03-30 12:38:53回复

    584140091

其他类似问题

智能化预埋导管的检验批是否采用建筑电气的?其中楼宇对讲系统属于那个子分部系统? ...阅读全文

ling 2016-03-30 3155 1

智能化施工过程管路和桥架隐蔽资料模板,验收记录里里面检查项目和说明怎么填写 ...阅读全文

逆水行~舟 2015-08-31 2359 3

请问大神们,那个智能化的检验批(隐蔽阶段)是不是做桥架、托盘、槽盒、和导管安装,智能化的管子是PVC的,表格中怎么填 ...阅读全文

不坚强@懦弱给 2015-06-28 3760 1

智能化监控用哪个表格呢? ...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-07-21 2294 5

消防的导管预埋检验批表格是使用建筑电气里的导管敷设检验批表格吗? ...阅读全文

豆豆508 2015-03-27 3175 1