老地方
发帖时间:2016-03-21 22:07:58 楼主

公司要求搭外架时要验收后浇带位置地下室顶板的承载力是否满足要求,不知咋弄,请大师指导一下。

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-21 22:19:31 1楼

应该根据地下室顶板上钢管立柱间距,立柱上的计算荷载(压力),取三跨结构板,最不利荷载位置(集中荷载靠近跨中)布置,计算配筋,验算是否满足。如果不满足,地下室下部加固或增加配筋。
通常地下室结构设计说明都会给定地下室使用荷载,看看说明,如果脚手架立柱荷载低于使用荷载,方案上说明一下,就不用计算了。
为避免砼局部受压破坏(砼强度不足),脚手架立杆底部构造铺设跳板或者型钢。
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-21 22:17:03 2楼

http://www.pmddw.com/Video_View_2697.aspx请看这个视屏教学,进行脚手架对楼板的影响分析计算即可,脚手架模块有专门的计算项

其他类似问题

公司要求搭外架时要验收后浇带位置地下室顶板的承载力是否满足要求,不知咋弄,请大师指导一下。 ...阅读全文

老地方 2016-03-21 2750 2

我先在知道地下室顶板的配筋,那个版块可以计算出地下室顶板的承载力,我想在顶板上面走车,但是不知道顶板能不能承受得了~~~~~~~~~ ...阅读全文

豆豆736 2014-11-26 8071 1

在不回顶的情况下,如何验算地下室顶板承载力 ...阅读全文

豆豆228 2022-11-21 459 1

品茗软件如何进行地下室顶板回填后承载力验算 ...阅读全文

豆豆123 2020-12-18 743 2

地下室顶板设落地式脚手架核算承载力是否满足要求,用哪个模块计算 ...阅读全文

豆豆582 2021-11-22 482 2