九华彡草根
发帖时间:2016-03-16 18:11:32 楼主

屋面雨水管道需要做  通球试验吗

597060921
回帖时间:2016-03-17 18:33:35 1楼

雨水管道没要求做通球试验,有要求做灌水试验,室内和阳台需要做灌水试验,室外雨水管道无强制要求做灌水试验。

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-16 19:02:15 2楼

雨水管道如果是室内的是必须要做的,如果是室外的就可以不做
  • 云中飞鹤2016-03-16 19:03:40回复

    室外雨水管道和室内排水主干管和水平管无关

  • 九华彡草根2016-03-17 08:34:46回复

    室外是安装在外墙的意思吗

  • 云中飞鹤2016-03-17 10:44:30回复

    就是安装在外墙上的管道

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-16 18:52:05 3楼

这个是必须做的,规范是有规定的,排水主立管及水平干管道均应做通球试验

其他类似问题

屋面雨水管道需要做 通球试验吗 ...阅读全文

九华彡草根 2016-03-16 10441 3

雨水管是否要做通球,排水管是否要做灌水 ...阅读全文

吴梯 2014-10-26 3999 1

请问有人做过室内排水管道通球试验么? ...阅读全文

放养 2018-05-06 1504 2

地下室人防单元里的集水坑接出来的废水管和消毒室洗手盆接出去的废水管需要做通球试验吗?这些废水管属于埋地管,数量不多,四个人防单元加电站也就74米。看规范是应该做灌水和通球的。但人防资料软件里就一张通球。哪位大神知道的解答下,谢谢。 ...阅读全文

寂寞的恶魔 2017-05-29 2696 3

在室内排水系统 子分部的 雨水管道及配件安装检验批质量验收记录有两张表格 一张是(雨水管道及配件安装 分项 ) 另一张是(试验与调试) 这两张表格分别用在什么时候的 ...阅读全文

九华彡草根 2016-01-23 2175 2