思。
发帖时间:2016-03-16 10:25:19 楼主

我们地下室和主体都是加气块 但是所有卫生间都是烧结多孔砖,所以是不是我做资料的时候,做一张A2020 填充墙砌体工程检验批验收记录,部位写 一层砌体?

在做一张A2017 砖砌体工程检验批验收记录,部位 写一层卫生间?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-16 11:15:32 1楼

采用填充墙砌体工程检验批验收记录填写,检验批部位分开写。

597060921
回帖时间:2016-03-16 10:56:25 2楼

是的。

《填充墙砌体工程检验批验收记录》用于烧结空心砖、加气砼砌块、小型空心砌体等。
《砖砌体工程检验批质量验收记录》烧结普通砖、烧结多孔砖等。
如果是高层的话可以每三层为一个检验批。

云中飞鹤
回帖时间:2016-03-16 10:31:01 3楼

不用分开做……他们都属于填充墙砌体的内容,只是材料不同而已(卫生间有防水要求),砖砌体是针对承重砌体而言的和维护填充墙是不一样的
  • 思。2016-03-16 10:55:07回复

    那加气块属于填充墙 还是

  • 云中飞鹤2016-03-16 10:55:54回复

    这两种墙体都属于填充墙

  • 思。2016-03-16 11:21:04回复

    是的。 《填充墙砌体工程检验批验收记录》用于烧结空心砖、加气砼砌块、小型空心砌体等。 《砖砌体工程检验批质量验收记录》烧结普通砖、烧结多孔砖等。 如果是高层的话可以每三层为一个检验批。 这个是另外一个朋友回答的 不知道你们那个说的合适

  • 云中飞鹤2016-03-16 11:35:37回复

    《砖砌体工程检验批质量验收记录》用的是砖混结构或抗震墙砌体的,对于框架结构和剪力墙结构的建筑用的是《填充墙砌体工程检验批验收记录》,这两张表的选用只和建筑的主体结构形式有关,和采用的砌体材料无关

  • 云中飞鹤2016-03-16 11:36:30回复

    高层建筑如果单层建筑面积不大的是可以三层作为一个检验皮的

其他类似问题

我们地下室和主体都是加气块 但是所有卫生间都是烧结多孔砖,所以是不是我做资料的时候,做一张A2020 填充墙砌体工程检验批验收记录,部位写 一层砌体?在做一张A2017 砖砌体工程检验批验收记录,部位 写一层卫生间? ...阅读全文

思。 2016-03-16 3130 3

请问一下我们施工现场用的是烧结多孔砖,做节能的时候是应该做:墙体节能检验批质量验收记录(材料)还是:墙体节能检验批质量验收记录(保温墙体)?谢谢 ...阅读全文

豆豆892 2016-04-20 2480 2

页岩烧结多孔砖该怎么送检 多少数量为一批 每批送几块 ...阅读全文

爆炸的月亮 2012-08-11 7493 2

大家好 ,我做的一个工地是框剪结构,填充外墙使用的是烧结多孔砖,我看了下发现选择填充墙这个检验批的话好像没有烧结多孔砖这个选项,现在纠结于是要用填充墙这个检验批,还是砖砌体这个检验批。请大家帮忙解惑。 ...阅读全文

桑相 2017-01-07 3053 1

烧结多空砖多少块为一个检验批次 ...阅读全文

@you 2019-02-25 7461 1