一梦千年
发帖时间:2016-03-15 08:44:21 楼主

电气接地装置隐蔽工程验收记录表里的接地装置平面示意图是要全图还是一部分?

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-15 14:58:29 1楼

画一个矩形平面示意图,标明接地极所用材料型号以及与工程的位置关系,画时需要注意的是接地极距离建筑物出口或人行道>3米,接地极间距≥5米
597060921
回帖时间:2016-03-15 14:31:40 2楼

是全图,但是只是一个示意图就行了。
云中飞鹤
回帖时间:2016-03-15 10:36:40 3楼

接地装置平面示意图故名思议就是示意,把轮廓线,主要周线和引上点画上就是了

GB50300
回帖时间:2016-03-15 10:24:56 4楼

接地装置隐蔽根据你的轴线或者部位来确定,一般面积大的可以分轴线来示意。

其他类似问题

电气接地装置隐蔽工程验收记录表里的接地装置平面示意图是要全图还是一部分? ...阅读全文

一梦千年 2016-03-15 2469 4

这个隐蔽表格中打深进度如何填写? ...阅读全文

CARRY 2019-03-14 1200 4

地下室接地装置主干线是指什么,支干线又是指什么? ...阅读全文

清颖 2015-08-09 2462 1

不会填写表格 ...阅读全文

心静自然凉 😊 2015-11-22 4363 2

接地装置隐蔽、检验批只有地下室底板浇筑的时候要报是吗?地下室顶板不需要报的吧! ...阅读全文

清颖 2015-08-14 2540 3

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭