蒋锋
发帖时间:2016-02-29 12:56:35 楼主

基础接地有哪些检验批资料

597060921
回帖时间:2016-03-04 16:28:46 1楼

检验批只有:《接地装置安装检验批质量验收记录》

同时还需要有资料:

1、隐蔽工程验收记录

2、接地电阻测试记录

  • 蒋锋2016-03-04 16:45:24回复

    非常感谢,还想请问一下接地装置的检验批容量中是怎样来分组的呢

  • 5970609212016-03-04 16:57:03回复

    所指是检验批容量如何确认是吧,容量由数值+单位组成 数值:看图纸可知有多少处接地,例如有6处接地点。 单位:“组”或者“处” 检验批容量:6处

思绪飘了好远
回帖时间:2016-03-01 11:00:06 2楼

接地装置安装检验批、等电位联结检批、避雷引下线检验批
GB50300
回帖时间:2016-02-29 16:54:22 3楼

接地测试记录也需要做!检验批 隐蔽。
花开花落
回帖时间:2016-02-29 14:57:44 4楼

接地装置检验批、隐蔽验收表。
云中飞鹤
回帖时间:2016-02-29 14:56:59 5楼

其他类似问题

求基础接地有哪些检验批资料 ...阅读全文

蒋锋 2016-02-29 3188 5

基础接地检验批容量是按避雷引下线焊接点填写,还是按接地装置测试点填写 ...阅读全文

想想 2018-04-04 2286 3

电气基础接地有几处 ...阅读全文

桐桐桐 2018-10-25 1124 1

请问你们的基础防雷接地的检验批容量填写依据是什么啊?检验批容量是要按米来划分还是按建筑面积来划分啊? ...阅读全文

豆豆120 2016-12-21 2943 3

刚做安装资料,不知道要做什么,请问那个隐蔽记录编号怎么编辑?有没有规范哪里可以查? ...阅读全文

兔子什么都知道 2018-10-23 1125 1