豆豆49
发帖时间:2016-02-25 18:31:40 楼主

塔吊基础计算中,矩形板式桩基础计算中,软件桩数n取值只能为4或5,但我们现场的实际情况为1个桩,这种情况该如何计算呀。

云中飞鹤
回帖时间:2016-02-26 08:34:54 1楼

塔吊基础计算中,矩形板式桩基础------规范不允许出现单独的一根小桩

其他类似问题

塔吊基础计算中,矩形板式桩基础计算中,软件桩数n取值只能为4或5,但我们现场的实际情况为1个桩,这种情况该如何计算呀。 ...阅读全文

豆豆49 2016-02-25 2358 1

一、塔吊矩形板式基础中的在地基参数栏,我的承台设置在强风化岩面上,请问:1 、地基承载力修正值如何取值?2、承台底面以下土的重度如何取值(强风化岩,勘察报告中无提供其重度)?二、地基变形验算栏:1、沉降量S1、S2软件显示为20,是默认吗?2、基础倾斜方向的基底宽度是取承台的宽度还是其对角线的长度? ...阅读全文

司徒 2012-10-07 3856 1

我们这个塔吊顶面准备和地下室底板平齐,这里软件里面的承台上部覆土厚度为0?承台底面以下土的重度是承台底部所在的那层土的重度?承台埋置深度根据图里的情况是填1.35m还是9.12+0.1=9.22m?承台底面以上土的加权平均重度整么求的?(因为承台上部没有土,Ym=(每层土的厚度*该层土的重度)的总和/土的总高度,里面的土的总 ...阅读全文

爱学习的阿亮 2017-12-20 2815 2

在计算矩形板式桩基础时,不增加暗梁的情况下,在计算承台的弯矩的时候与规范JGJ187 6.4.2的计算方式有疑问,为什么软件上取的是弯矩最大值?而规范上是取的所有桩对X轴、Y轴的弯矩之和,规范这样计算的弯矩值肯定比软件的值要大,软件这样验算安全系数肯定会很低,是我没理解还是软件有误,请大神解释下,谢谢 ...阅读全文

粉刷匠 2020-06-05 707 1

请问:矩形板式桩基础计算软件,塔吊基础座落在地下室里即-10.000m处,则地基参数中的土层厚度的填写是否是塔吊基础下的土层即-10.000m下的不同土层的厚度?另自然地面标高也是否填写此层标高即-10.000m? ...阅读全文

豆豆781 2016-06-24 2538 2