Kevin Wang
发帖时间:2016-02-16 16:28:02 楼主

下图中1号悬挑梁(上有2根联梁+1根立杆)应该如何计算?2号悬挑梁是按悬挑多排脚手架模块计算吗?



云中飞鹤
回帖时间:2016-02-17 10:11:51 1楼

下图中1号悬挑梁(上有2根联梁+1根立杆)应该如何计算?按阳角布置来计算;2号悬挑梁是按悬挑多排脚手架模块计算吗?是的
  • Kevin Wang2016-02-17 11:33:39回复

    1号梁是按阳角B模块计算的话,横向立杆排数按3排算的话,对应的联梁也会增加啊。跟实际的有些不符?

  • 云中飞鹤2016-02-18 10:51:01回复

    你的角部悬挑,看不到3排立杆----也不可能有的,至于你标的一号梁和二号梁的计算是一样的,都是按多排来计算的----至于多出来的连梁,软件没法计算----他不是万能的-----另外,你的悬挑布置也有问题

  • Kevin Wang2016-02-18 11:29:32回复

    立杆的位置如附图。我的意思是1号梁上有3根立杆和2根联梁,2号梁上有3根立杆。 2号梁可以按多排计算,那么1号梁显然与2号梁受力不一样。不知该如何处理?至于能说的悬挑布置有问题,不知可否说明下,哪里有问题,如何修改?谢谢!

  • Kevin Wang2016-02-18 13:38:27回复

    像下图中的悬挑脚手架是用一般的悬挑脚手架+联梁模块计算呢,还是用悬挑架阳角B模块计算呢?谢谢

  • Kevin Wang2016-02-18 16:48:52回复

    云中飞鹤,请教一下,落地脚手架中,所谓双立杆的构造设计,你说是不低于架体高度的2/3,不知道此说法是出自哪里,请告知,谢谢!

  • 云中飞鹤2016-02-18 17:27:27回复

    建工出版社施工手册中有要求

  • Kevin Wang2016-02-19 12:34:42回复

    帮忙回复下上面的问题呗

  • 镜湖微雨2016-02-23 20:35:14回复

    130规范中的条文说明中有的