静静的等待
发帖时间:2016-01-21 14:42:37 楼主

照明、动力导管检验批的主控项目第一项导管的接地、接零。到底要不要?如果第一项不要的话,在杭州到时候验收的时候能行吗?



云中飞鹤
回帖时间:2016-01-21 15:49:15 1楼

导管的接地、接零要看你是否采用的是钢管------设计需要接地接零么?没有设计就可以不做
  • 静静的等待2016-01-21 16:07:03回复

    我们用的是JDG管,我看规范上写着金属导管和线槽必须接地或者接零,但是我看他们做的资料上,接地、接零这一项没有,所以我问一下,如果没有到时候验收的时候行不行,监理也说应该要有接地、接零,现在监理让改,可是资料都封顶了,所以我想问一下有没有必要非要改这个。

  • 云中飞鹤2016-01-21 16:21:26回复

    JDG管是必须有接地、接零这一项的

其他类似问题

照明、动力导管检验批的主控项目第一项导管的接地、接零。到底要不要?如果第一项不要的话,在杭州到时候验收的时候能行吗? ...阅读全文

静静的等待 2016-01-21 2386 1

人防导管敷设,照明、火灾和动力怎么分开, ...阅读全文

灬伉俪灬 2016-04-02 2537 3

怎样分别供电干线、电气动力、电气照明,同一层中供电干线、电气动力、电气照明安装中电导管敷设都需要报验么?还是分开报? ...阅读全文

豆豆265 2015-11-06 6761 1

插座属于动力还是照明? ...阅读全文

莉莉 2021-07-20 1453 1

导管敷设检验批中照明,动力及弱电的检验批和隐蔽资料要不要分开做的? ...阅读全文

2017-06-13 2741 2