静静的等待
发帖时间:2016-01-20 13:52:29 楼主

防火阀不需要做强度、严密性试验吗?还有什么阀门是不需要做强度、严密性试验的?

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-20 14:42:58 1楼

防火阀和排烟防火阀-------这个是和给水阀门不一样的,它是启闭的百叶窗,执行的是GB15930-2007这个规范。请不要和给水阀门混淆-------不要一听阀门就想到给水的阀门

  • 静静的等待2016-01-20 14:53:56回复

    那么防火阀需要做强度、严密性试验吗?还有什么阀门是不需要做强度、严密性试验的?

  • 云中飞鹤2016-01-20 18:05:52回复

    1.防火阀不需要做的,2.还有什么阀门是不需要做强度、严密性试验的----水龙头,角阀、浮球阀

  • 云中飞鹤2016-01-20 18:06:59回复

    需要做强度、严密性试验的是给水管道上的闸阀,截止阀等

其他类似问题

防火阀不需要做强度、严密性试验吗?还有什么阀门是不需要做强度、严密性试验的? ...阅读全文

静静的等待 2016-01-20 3183 1

安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别? ...阅读全文

温柔刀 2016-06-08 2408 1

给水强度严密性试验怎么填写。 ...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 3451 2

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写 ...阅读全文

豆豆234 2016-04-12 3095 1

阀门材料进场时,需做阀门强度、严密性试验,如果阀门厂家给的资质自带阀门试验报告,是不是我们就不用再做强度、严密性试验了? ...阅读全文