Z
发帖时间:2016-01-09 10:02:57 楼主

我想请问一下各位  消防的线管和弱电的线管都属于智能建筑   那么线管的子分部怎么写?消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统   弱电写:智能建筑-综合布线系统?这么写对吗?还有消防和弱电的人防处的密闭套管   分部和子分部怎么写?

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-09 13:24:58 1楼

1.消防的线管和弱电的线管都属于智能建筑   那么线管的子分部怎么写?消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统   弱电写:智能建筑-综合布线系统?这么写对吗?对一半,错一半,消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统 ,这个是对的,弱电根据你是电话,还是有线电视,还是网络,还是广播,分别按相应的分项去写,综合布线在一般的民用建筑里不存在

还有消防和弱电的人防处的密闭套管   分部和子分部怎么写?这个随你配管的分项所在的分部和子分部,只做隐蔽验收-----注意要做人防和土建两个资料

云中飞鹤
回帖时间:2016-01-09 13:23:42 2楼

1.消防的线管和弱电的线管都属于智能建筑   那么线管的子分部怎么写?消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统   弱电写:智能建筑-综合布线系统?这么写对吗?对一半,错一半,消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统 ,这个是对的,弱电根据你是电话,还是有线电视,还是网络,还是广播,分别按相应的分项去写,综合布线在一般的民用建筑里不存在

还有消防和弱电的人防处的密闭套管   分部和子分部怎么写?这个随你配管的分项所在的分部和子分部,只做隐蔽验收-----注意要做人防和土建两个资料

  • Z2016-01-09 13:36:52回复

    您最后说的密闭套管资料只做在人防和土建里 各做一份套管管道隐蔽 是消防和弱电里不需要单独的做套管隐蔽的的意思吗?

  • 云中飞鹤2016-01-09 13:56:09回复

    不是,是人防资料和土建资料里各有一份而已,他还是归类在各自的分项和检验批下的

思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-09 11:41:27 3楼

可以用电气隐藏做管道预埋隐蔽,可以用人防专业导管及线槽敷设工程检验批具体看监理要求!
思绪飘了好远
回帖时间:2016-01-09 10:59:45 4楼

消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统 弱电写:智能建筑-综合布线系统是正确的!至于后面说的消防和弱电的人防处的密闭套管 分部和子分部严格意义讲人防处的密闭套管隶属于人防工程质量验收与评价标准(RFJ01-2015)专业模板内的工程质量验收下的1.3孔口防护工程检验批验收记录下的1.3.5密闭穿墙管施工检验批质量验收记录,这个模板规范是么有进行分部划分的只有分项划分!分项为密闭穿墙管施工分项工程质量验收记录表希望我这么说能帮到你!
  • Z2016-01-09 11:15:09回复

    套管不是只做隐蔽就好了?我人防做了 战时通风套管 电气套管 还有给排水套管 但是监理说安装要做套管 和人防的不一样的 前期的线管预埋 我看别人做好的资料 检验批用的是建筑电气里面的导管敷设 隐蔽记录质监站的人说用电气隐蔽做 我现在就是分不清 检验批到底用哪站?

其他类似问题

我想请问一下各位 消防的线管和弱电的线管都属于智能建筑 那么线管的子分部怎么写?消防写 智能建筑-火灾报警及消防联动系统 弱电写:智能建筑-综合布线系统?这么写对吗?还有消防和弱电的人防处的密闭套管 分部和子分部怎么写? ...阅读全文

Z 2016-01-09 4512 4

我想问一下 就是安装预埋电线管 动力和照明电线管要分开做嘛? ...阅读全文

Z 2015-12-04 2814 5

消防电线管预埋是做自动报警系统的“梯架、托盘、槽盒和导管安装”和“隐蔽”,消防水管是做“报审报验表”和“隐蔽”吗? ...阅读全文

新手 2019-06-06 1431 2

是按室内电气导管预埋吗?另外预埋内容必须把各种规格的线管规格数量全部写出来吗?好像隐蔽内容那没有设计表格 ...阅读全文

骑着蚂蚁追大象 2016-05-05 4229 2

电线管容量及防雷接地容量如何确定 ...阅读全文

连城 2016-04-26 1849 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭